ответ
Согласно рекомендациям
ГОСТ 30971-2002 и
ГОСТ 23166:
1. пп. 5.3.2 Заполнение монтажного шва теплоизоляционными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот, разрывов, щелей и переливов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с наибольшим размером более 10 мм не допускаются.
2. пп. 5.6.3. Требования к размерам устанавливает горизонтальные размеры монтажных зазоров для окон как 12-45 для деревянных окон и 15-50 для окон ПВХ.
Замер окна при этом осуществляется не со стороны комнаты, а со стороны улицы.
2. Пенополиуретан (монтажная пена) должна быть защищена
гидроизоляционным материалом изнутри. Для закрытия пены воспользуйтесь
паропроницаемой лентой типа illdif А или отечественным аналогом. Затем закройте ленту декоративным нащельником (алюминиевым, ПВХ или деревянным).
К сожалению, на сегодняшний момент многие фирмы не проводят монтаж с использованием монтажных лент, так как это значительно удорожает процедуру монтажа, соответственно, снижает вероятность приема заказа на монтаж и само изготовление.
ответГОСТ 30971-2002ГОСТ 23166