Какие последствия могут быть от такой установки окна

  • При установке окна не использовались опорные колодки
    Было использовано 5 крепежных элементов (анкерных болтов). Хотя расстояние между крепежными элементами для коробок из профилей ПВХ белого цвета должно быть не свыше 700 мм., следовательно по 3 на каждую сторону. А в основании болтов вообще нет.
    Под подставочным профилем нет никакой изоляции.
    При установке не использовалась наружная гидроизоляционная паропроницаемая лента
    Так же не использовалась внутренняя, закрывающая по всему периметру оконного проема запененный монтажный шов - пароизоляционная лента
    Рама к четверти не прижата, в связи с чем нет смысла от наружной ленты, установленной между четвертью и оконной рамой – ПСУЛ (расстояние между четвертью и лентой более 1 см)




  • Завтра морозы покажут.морозы
  • Вы не уточнили размеры окна, для окна 500 х 1000 мм 5 крепежей вполне достаточно, а 1500 х 1500 мм - мало, если строго следовать ГОСТ 23166-99. Кстати, с 1 января 2014 года действует новый ГОСТ 30971-2012 "ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ. Общие технические условия". И можно требовать соблюдение его требовании при монтаже оконных конструкций!
    Какие последствия? Если низ не закреплен и запенен хорошей пеной - может выгнуть профиль и изменить геометрию примыкания, это произойдет в течение суток, потом уже ничего с геометрией не будет.
    Так использовалась ли "наружная гидроизоляционная паропроницаемая лента", она же ПСУЛ? Противоречие. А смысла и правда нет, при отрицательных температурах ПСУЛ толком не расширяется. И раму плотно к четверти прижимать не следует - без ПСУЛ это прямой мостик холода от четверти к пластику рамы. Кстати, посмотрите еще раз, лента могла и разширится от тепла и времени к нынешнему моменту. Если нет - пусть или переклеивают, или шпаклюют СТИЗом, а то еще со временем и средний монтажный шов (пена) разрушаться начнет. Наше мнение - монтаж должен выполняться "на совесть"!


    Natali сказал(а):
    При установке не использовалась наружная гидроизоляционная паропроницаемая лента
    Рама к четверти не прижата, в связи с чем нет смысла от наружной ленты, установленной между четвертью и оконной рамой – ПСУЛ (расстояние между четвертью и лентой более 1 см)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    При установке не использовалась наружная гидроизоляционная паропроницаемая лента
    Рама к четверти не прижата, в связи с чем нет смысла от наружной ленты, установленной между четвертью и оконной рамой – ПСУЛ (расстояние между четвертью и лентой более 1 см)

    Нажмите, чтобы раскрыть...