Окна ПВХ: несущие-опорные подставки. Установка по ГОСТ или как придумал? Компетентность монтажников
wadgold
Всем привет. Особенно ГУРУ оконного дела. Есть проблема, думаю не у меня одного. Нужна помощь. Купил окна Veka Softline82 с монтажом, окна привезли, но монтаж месяц не делают. Возник спорный вопрос с монтажниками. Монтажник отказался устанавливать несущие колодки, которые устанавливаются по сторонам оконного блока. И требует написать отказ от гарантии, если я буду настаивать их оставить. Установка предусмотрена по ГОСТ. В качестве основного документа контроля использую ГОСТ 30971-12 (2013г. издания) файл прикрепляю. В Приложении Г (обязательное к исполнению) в пункте Г 1.4 написано для передачи нагрузок применять несущие колодки и на рисунке Г2 и Г3 схематично указаны места установки несущих колодок в том числе не только нижних но и с боков. Также в интернете нашел документ рекомендованный фирмой Veka "Руководство по монтажу с контролем качества по нормам Ral" файл прикрепляю. Где в пункте 6.1.1 "общие указания по установке крепежных элементов" страница 29 написано "следует использовать несущие подкладки в сочетании с крепежными элементами". И в этом же документе в пункте 6.1.2."перенос нагрузки" на странице 30 и 31 рисунок 11 указанны места расположения опорных (несущих) колодок не только нижних но и по сторонам оконного блока.
Из всего выше сказанного я сделал вывод, что существуют колодки (распорная, установочная, распорный клин) которые используют для выравнивания оконного блока и которые после закрепления оконного блока убирают. А есть колодки опорные (они же несущие) которые остаются в монтажном шве и заделываются пеной. Пожалуйста, помогите, напишите кто из нас НЕправильно трактует выше указанные документы? Да, забыл уточнить, не путайте. Вопрос связан не с теми подкладками, на которых стоит оконный блок, а именно те, которые по сторонам (бокам, вертикальной плоскости монтажного шва).
wadgold
Спасибо за внимание к моему вопросу.
Отвечу сразу по всему вашему тексту.
История такая, в первую очередь определился с профилем и стеклопакетом, потом с фирмой, которая этот продукт готова была сделать по приемлемой цене (Диапазон цен от 150т.до 280т зо один и тот же товар). Естественно, когда слишком дешево, возникают сомнения. Чтобы подтвердить или опровергнуть, я связался с директором завода и попросил разрешения посетить завод. Просьба была одобрена. Съездил я на завод за 150 км. По приезду самого директора не было, но другим сотрудникам рассказал зачем приехал, те удивились и улыбнулись. То есть они думали, что человек все таки не приедет так далеко (но разница в цене приличная), так что я не поленился. Так вот, мне дали человечка, который провел мне экскурсию по заводу, рассказал на каком станке какая операция делается. Ну в общем все супер. Да, не уточнил, завод по производству оконных конструкций, сам профиль, из которого я купил, делается в Германии. В общем, ни к заводу, ни к менеджеру претензий нет. Менеджер даже после получения 100% предоплаты постоянно со мной связывалась и информировала на какой стадии мой заказ.
Вопросы начались только при общении с монтажниками. Теперь подробно. До покупки окон я немного ознакомился (поверхностно) с методами монтажа. И когда монтажник приехал, я стал задавать уточняющие вопросы (да, забыл написать, что договор на покупку и монтаж один и там указано, что монтаж производить согласно ГОСТ). Так вот, первый вопрос, который я задал монтажнику, был такой, чем они опрыскивают проемы - водой или праймером (для тех кто не знает, это специальная жидкость для лучшей адгезий пены), ответ меня убил "Что это такое?". Такой ответ мне дал человек, который, по его словам, занимается монтажом 18 лет. Дальше интересней, предварительно ознакомившись с вопросом монтажа я знал, что существует несколько методов крепления окон, но все уверяли, что тип крепления определит монтажник. Естественно я задал вопрос монтажнику, какой тип он будет использовать и снова получаю супер ответ "ГОСТ предусматривает разный, какой скажете, такой и будем делать, но нам проще крепить нагелями." Я снова уточнил, а какой лучше, ответ "какой скажите". Он даже не удосужился обратить внимание на конструкцию стен.
И мне пришлось учитывая особенность конструкции стен самому изучать и продумывать какой тип крепления будет использоваться. Оказалось, что какой-то один не получится в виду особенности стен.
И на этом не закончилось, так же я знал, что по современным меркам деревянные подкладки не используют. Спросил у него, какие они используют, тут он дал нормальный ответ, что используют пластиковые, типа их то всего пару штук на окно идет, а стоят они копейки и с ними удобней. На тот момент я и понятия не имел, что они ставятся не только снизу, но и по сторонам в определенных местах. И просто так уточнил, их что, ставят по одной с каждой стороны? он ответил, что только снизу. Ну снизу, так снизу.
По всем его ответам я естественно не скрывал своего удивления и не молчал, а возмущался, как это он собирается производить монтаж при таком отношении к работе. Следовательно первая коса стала натыкаться на камень. В какой-то момент мне даже показалось, что я больше него знаю
Но, учитывая всё выше описанное, полностью доверять монтажнику я уже не мог и решил более серьезно подготовиться к монтажу. Стал изучать ГОСТ и вот тут я увидел, что в ГОСТ 30971-12 в Приложении Г (обязательное к исполнению) в пункте Г 1.4 четко прописано, что несущие подкладки в определенных местах обязательно устанавливать. Я позвонил ему и решил уточнить, почему он сказал, что по бокам не ставятся несущие подкладки? На что он вскипел и сказал, чтобы я написал расписку об отказе от гарантии, тогда он их поставит. Вот я решил углубленно влезть в этот вопрос, чтобы точно понять, может я действительно не прав.
Дальше выложу полную инфу по строению и окнам.
Ну, а теперь все подробно. Открывая тему не думал, что информации потребуется так много. Но ладно благо я ей более менее владею. Краткое описание строения.
1. Дом построен на фундаменте ленточный по периметру и под несущими стенами 1.3м в грунт и 0,5 на поверхности ширина ленты 40см. Сверху этого добра бетонная плита толщиной 30см все это в одном монолите
2. Стены из газосиликатного блока фирмы Ytong D 500 B2.5 толщина несущих (внешних) стен 375мм
3. Окна из профиля Veka Softline82 со стеклопакетом "Теплопакет DS" технология "Double Silver" 4DS/20TSS/4/18TSS/4 Т/П DS WP от компании Stis.
размеры окон по ссылке на чертежи цифры которые красным цветом
первый этаж
второй этаж
4. В виду особенности конструкции стен крепеж будет комбинированным низ нагелями, а по бокам и верху через монтажную пластину дюбелями по газоблокам.
чертежи особенности стен:
фото готовых проемов
wadgold
5. На всякий случай скрины 3D модели
6. Ну и для полноты картинки расположение дома на местности
Вид сверху на первый этаж
Вид сверху на второй этаж
Вот и выясняется, что если решил строить дом, то перед этим нужно сначала изучить строительство от А до Я и весь перечень документов.
Нет конечно ничего такого, коробка с проемами и крышей
Вот что есть это ссылка проект только в электронном виде а так есть в бумажном можете глянуть. https://1drv.ms/b/s!AkhJ61PR-mryggz35JIOykZzMEXm
Думаю по вашему вопросу геморрой еще впереди.
Праймер меня убил .. современные профессиональные пены имеют достаточную адгезию без применения дополнительных средств. неудивительно, что монтажник не знает
wadgold
По вашим доводам монтажник может его и не использовать, но не знать что это такое это круто. Хотя выше написал дом из газосиликата и тут как поверхность стены в любом случае нужно чем то обработать. Я обработал грунтовкой глубокого проникновения.
Вот по данной теме, с 15 минуты. Человек говорит о том чего я опасаюсь.
Alice
Будете добиваться монтажа, который считаете правильным, или будете договариваться об отказе от услуги монтажа?
Мне, когда я уперлась по поводу перемонтажа по ГОСТ-у, фирма в какой-то момент предложила вернуть деньги за закосяченный монтаж и искать других монтажников. На тот момент других монтажников я не знала, поэтому доканывала фирму претензиями о монтаже и требованиями о перемонтаже. К тому же если бы я согласилась на их условия, перемонтаж бы вышел мне по-любому дороже. Пришлось бы заплатить за демонтаж + монтаж.
Ну, и добилась все-таки.
Но у Вас то окна еще не стоят, так что возможны другие варианты. Если хотите, могу координаты частного монтажника подкинуть, который знает, что такое праймер.
И у меня веселей было, чем у Вас.
Я заказала балконный блок с монтажом и расслабилась. Я думала, что раз сделала заказ в фирме, рекомендованной производителем профиля, то с можно себе голову не забивать технологиями.
В итоге мне этот балконный блок поставили на анкерные пластины, закрепленные к стене в одной точке. Без опорных колодок.
А в качестве временных установочных клиньев монтажники использовали все огрызки и остатки стройматериалов, которые были на объекте и подвернулись им под руку.
Например, в качестве временного установочного клина под балконный блок использовали обрезок кирпича. И после монтажа его там забыли. Так и торчал кусок кирпича из под рамы с двух сторон. Естес-но, что после такой установки я полезла ГОСТ-ы читать. Некамильфо как-то когда из под балконной двери кусок кирпича торчит.
По вашим доводам монтажник может его и не использовать, но не знать что это такое это круто. Хотя выше написал дом из газосиликата и тут как поверхность стены в любом случае нужно чем то обработать. Я обработал грунтовкой глубокого проникновения.
Нажмите, чтобы раскрыть...
По вашим доводам монтажник может его и не использовать, но не знать что это такое это круто. Хотя выше написал дом из газосиликата и тут как поверхность стены в любом случае нужно чем то обработать. Я обработал грунтовкой глубокого проникновения.
Нажмите, чтобы раскрыть...
wadgold
Отказываться от этой фирмы монтажников точно не буду. в жизни есть опыт когда купил у одних монтировали другие (не окна) потом когда сломалось не мог найти концы продавец говорил типа не знаем как и кто вам монтировал установщики типа что купили то поставили. поэтому лучше в одном лице. А там посмотрим кто кого переубедит либо они мне приведут весомые агрументы в пользу того что бы не ставить либо я уже буду решать вопрос через начальство.
Будете добиваться монтажа, который считаете правильным, или будете договариваться об отказе от услуги монтажа?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Будете добиваться монтажа, который считаете правильным, или будете договариваться об отказе от услуги монтажа?
Нажмите, чтобы раскрыть...
wadgold
на самом деле для временной фиксации можно использовать хот "вату" лишь бы она удержала окно до закрепления, в европе да и у нас некоторые фирму используют надувные штуки такие типа как давление которые меряют. А вот для постоянно нужно пластиковые либо твердое дерево. Но в любом случае не ужели так сложно делать нормально. Достали кругом халтура. Нужно либо не делать вообще либо хорошо.
в качестве временных установочных клиньев монтажники использовали все огрызки и остатки стройматериалов, которые были на объекте и подвернулись им под руку.
Нажмите, чтобы раскрыть...
в качестве временных установочных клиньев монтажники использовали все огрызки и остатки стройматериалов, которые были на объекте и подвернулись им под руку.
Нажмите, чтобы раскрыть...
wadgold
Обработал после того как он спросил что такое праймер и будут обрабатывать водой.
ну Вы ж обработали грунтовкой. зачем еще грунтовка или покрытие первого уровня (то есть праймер)?
Нажмите, чтобы раскрыть...
ну Вы ж обработали грунтовкой. зачем еще грунтовка или покрытие первого уровня (то есть праймер)?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Судебный эксперт
Известный в оконных кругах специалист по "разводу".
При ГОСТовском креплении оконные блоки температурной деформации практически не подвержены. На 1,5 метрах профиля с усилителем 6 мм удлинения - это миф. И трещина в центральном (утеплительном) слое монтажного шва при наличии наружного и внутреннего никаких последствий иметь не будет, особенно в виде плесени.
А так как у нас вентиляция не дозированная, а хаотическая (сквозняками), на которую уходит больше половины отопления, то все эти пассажи насчёт последствий - красивая сказка.
А по этому вопросу у меня никаких возражений не было.
Нажмите, чтобы раскрыть...
А по этому вопросу у меня никаких возражений не было.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Alice
После заявлений про монтажную пластину Вашего нервного монтажника точно окончательно закоротит.
У него в арсенале для монтажа наверняка только анкерные пластины.
У Земскова, наверно, подсмотрели про установку окон на "пластины для монтажа чего-нибудь"? Мне показалось, монтажники этот земсковский видос про установку окон люто ненавидят.
Надо Вам с руководством фирмы, с которой договор на изготовление и монтаж, как-то мягко переговорить на тему, какое расположение крепежных элементов Вы хотели бы, и что Вы готовы за свой счет закупить материалы, которые их монтажники обычно не используют, и что просите прислать к Вам на монтаж адекватную бригаду, которая не будет с Вами конфликтовать..
В частности, пообещайте закупить эти самые монтажные пластины, дюбели для газблоков и т.п.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. У меня тоже проем необычный был под балконный блок. По одной из сторон проема была закладка из гипсовых пеноблоков. Как раз с той стороны, где петли балконной двери и нагрузка на раму не слабая.
Ну, и перед монтажом я сама на тему крепежа рамы к этой закладке подпрыгивала.
Все переживала, как же они такую тяжелую штуку там крепить будут. Замерщику мозг проела, что у меня проем нестандартный, чтоб отметил и монтажникам сказал, , манагерам фирмы отослала фоты проема, просила при монтаже учесть его особенности. А перед монтажом на всякий случай накупила дюбели для пеноблоков разного размера.
И оказалось, что не зря купила. Потому что монтажники приехали балконный блок монтировать без дюбелей для пеноблоков. И потом еще пытались меня убедить, что шуруп по бетону будет нормально держаться в пеноблоке. Спор кончился просто. Дала обрезок пеноблока, сказала, чтоб ввернули шуруп. Выдрала шуруп одной рукой.
Правда, разрешение спора в мою пользу это все равно от кривого монтажа и перемонтажа не спасло.
а по бокам и верху через монтажную пластину дюбелями по газоблокам.
Нажмите, чтобы раскрыть...
а по бокам и верху через монтажную пластину дюбелями по газоблокам.
Нажмите, чтобы раскрыть...
wadgold
Про тип крепления он сам сразу сказал что бы я решил на что крепить, но если пластины то купить я должен сам а стоимость вычтем из общей. Монтажная пластина по цене так же стоит, Правда как то в Леруа случайно заговорил с мужиком, он измерял анкерные пластины, Так он сказал что как то купил анкерные пластины толщиной в 2мм, и ему не хватило там где покупал закончились вот и ищет докупить. Буду пробовать найти такие же.
После заявлений про монтажную пластину Вашего нервного монтажника точно окончательно закоротит.
У него в арсенале для монтажа наверняка только анкерные пластины.
Нажмите, чтобы раскрыть...
После заявлений про монтажную пластину Вашего нервного монтажника точно окончательно закоротит.
У него в арсенале для монтажа наверняка только анкерные пластины.
Нажмите, чтобы раскрыть...
wadgold
Вы молодец, а тысяча других заказчиков либо вообще не обращают внимание либо соглашаются. у меня друг построил коттедж, при стройке все полностью доверил фирме. Три года жили без проблем вроде, после началось, теперь на протяжение 6лет каждый год что то исправляет, то маурлат съехал, то фасад отошел, на этот год запланировал кровлю снимать. А еще осталась проблема которую исправить нельзя перекрытие- пол первого этажа Ж/Б плита, так для ее утепления в проекте заложили всего 3 см, тперь греют землю а сделать утепление больше не позволяет высота потолка.
Спор кончился просто. Дала обрезок пеноблока, сказала, чтоб ввернули шуруп. Выдрала шуруп одной рукой.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Спор кончился просто. Дала обрезок пеноблока, сказала, чтоб ввернули шуруп. Выдрала шуруп одной рукой.
Нажмите, чтобы раскрыть...
сергей_минск
в текущем доме ставили окна и ПВХ витражи
в газосиликат
в деревянный каркас
на металлический каркас.
и в бетонный проем
и деревянные окна и ПВХ окна и витражи
....
очень странные вопросы вы тут обсуждаете.
вообще непонятно..поставил и забыл. чего воду мутят?
Так Вы на монтажные или на анкерные пластины поставить хотите?
Если монтажные - то, по-моему, Вы зря их стоимость из заработка монтажника собираетесь вычесть. Анкерные пластины у него в багаже должны быть.
А вот монтажные пластины - это будет Ваша причуда, за которую, я думаю, мастер из своего заработка платить не обязан.
Может, он поэтому и злится, что нестандартный крепеж за его счет, еще и клиньев на Ваш заказ по его понятиям - перерасход.
Окон то у Вас не одно....
Ну, уступите ему немножко. Потратьтесь сами на желаемый материал, может быть, он поспокойней станет, и Вам поспокойней с ним общаться будет.
Про тип крепления он сам сразу сказал что бы я решил на что крепить, но если пластины то купить я должен сам а стоимость вычтем из общей.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Про тип крепления он сам сразу сказал что бы я решил на что крепить, но если пластины то купить я должен сам а стоимость вычтем из общей.
Нажмите, чтобы раскрыть...
wadgold
ну они же этого не говорили, а презентовали себя как профи.
Прокол в другом. Я у себя маурлат крепил шпильками диаметром 14мм с шагом 60см. Соседи когда видели, одни удивлялись другие ухмылялись у них у всех маурлат крепится к стене обычно проволокой 6мм
Я вас понял. Если бы так. Если бы у него были бы хоть какие то пластины, тогда можно было бы купить самому если не устраиват то что есть. С его слов он использует только нагели по бетону и крепит только прямым способом. Так что ему в любом случае приобретать пластины, тем более разницы в цене нет. По его словам он и ПСУЛ не использует только Стиз, Поэтому тут уж извините если у мастера вообще ничего нет, то мне весь материал купить так он привык пользоваться пластилином? Надеюсь у него хоть инструмент будет.
Так Вы на монтажные или на анкерные пластины поставить хотите?
Если монтажные - то, по-моему, Вы зря их стоимость из заработка монтажника собираетесь вычесть. Анкерные пластины у него в багаже должны быть.
А вот монтажные пластины - это будет Ваша причуда, за которую, я думаю, мастер из своего заработка платить не обязан.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Так Вы на монтажные или на анкерные пластины поставить хотите?
Если монтажные - то, по-моему, Вы зря их стоимость из заработка монтажника собираетесь вычесть. Анкерные пластины у него в багаже должны быть.
А вот монтажные пластины - это будет Ваша причуда, за которую, я думаю, мастер из своего заработка платить не обязан.
Нажмите, чтобы раскрыть...
сергей_минск
так крепят каждое стропило к плите перекрытия. длинная скрутка к полу(для мансарды)
вообще вопрос мауэрлата-это вопрос типа стропил и кровли. наслонные или висячие. с распором или без него.
у меня с распором-потому монолитный пояс армированный и шпильки Д18 (Т-образные ) гайки М22 . мауэрлат 200*200мм.
а на даче изба-так там всё проще.
(если в доме нет хотя бы 1 монолитного пояса-дом считаю неграмотным ...а это процентов 80% строений.)
...
вопрос уплотнениея и закрытия шва окон-стена.
миллионы окон стоят без ПСУЛов.
и что с ними не так?
есть мастики/герметы. купи его ведро (в колбасе тоже дорого..хотя дешевле , чем в тубах) и пистолет на 300см3. и банку бензина(мыть пистолет)
...
заканчивайте уже этот странный разговор. (или учитесь.)
Ну, неправ он. Конечно же бывают случаи, когда прямым способом закрепить раму в нужном месте никак невозможно.
Например, в панельных домах, в которых в качестве наружных стен используются сендвич-панели, представляющие собой бутерброд бетон + утеплитель + бетон. Причем, бетона слой небольшой, а утеплителя - жирный прежирный. По периметру оконного проема в такой панельке могут попадаться деревянные закладные для монтажа окна, но при смене конфигурации окна закладные могу оказаться не там, где надо. У меня при смене окон как раз такая история была.
Или вот Ваш случай...
Хотя судя по чертежам, прямой крепеж у Вас все-таки можно поставить, только с большим геморроем и дополнительной возней. Получается, надо просверлить в раме отверстия под крепеж. Потом выставить раму по уровню, наметить через имеющиеся отверстия в раме, где в Ваших газблоках ковырять отверстия под дюбели, и как-то отметить, как стояла рама. Снять раму, просверлить отверстия под дюбели, забить дюбели, второй раз выставить раму точно также, как она была выставлена первый раз, закрепить...
Это не страшно и даже хорошо. Псула вообще-то та еще бяка. Не надо ее Вам. Пусть свою СТИЗ-А мажет.
Вот Робибанд может быть полезен. Но с ним не все монтажники работают. У Вашего, с его скудным инвентарем, наверняка никаких пароизоляционных лент нет.
И у других вряд ли будут, хотя бывают фирмы-исключения, где псулу и робибанду заказчику впаривают в обязательном порядке, а если заказчик сопротивляется и не хочет псулу, то просят подписать отказ от гарантии. У меня одна знакомая такую историю проходила, когда окошки у себя в квартире меняла. Она ничего против робибанда не имела, но очень не хотела псулу, а вынуждена была согласиться.
По его словам он и ПСУЛ не использует только Стиз,
Нажмите, чтобы раскрыть...
По его словам он и ПСУЛ не использует только Стиз,
Нажмите, чтобы раскрыть...
wadgold
Типа крепежа вопросов нет, верх будет через пластины нагелями по бетону, так нужно по любому смешать крепеж так прямое попадает четко на стык бетон утеплитель ( армопояс там) наз низ прямое с дюбелем по газоблокам, и бока через пластину дюбелем по газоблоку.
так нужно по любому смешать крепеж так прямое попадает четко на стык бетон утеплитель ( армопояс там) наз низ прямое с дюбелем по газоблокам, и бока через пластину дюбелем по газоблоку.
Нажмите, чтобы раскрыть...
так нужно по любому смешать крепеж так прямое попадает четко на стык бетон утеплитель ( армопояс там) наз низ прямое с дюбелем по газоблокам, и бока через пластину дюбелем по газоблоку.
Нажмите, чтобы раскрыть...
wadgold
Спасибо, вы невнимательно посмотрели вверху прямой не получится, прямым нагель-шмагель попадает четко на границу бетон- утеплитель. и одно окно с низу так же.
с момента покупки проекта прошло три года, да и дом уже стоит. Да и нервы дороже (хотя это спорный вопрос с учетом что еще впереди может поджидать)
Нажмите, чтобы раскрыть...
с момента покупки проекта прошло три года, да и дом уже стоит. Да и нервы дороже (хотя это спорный вопрос с учетом что еще впереди может поджидать)
Нажмите, чтобы раскрыть...
Непоседа
они считаются рекламой, если Вы озвучиваете стоимость за работу.
А если Вы этого не делаете, то к рекламе это отношения не имеет. Не лукавьте.)
Обычные советы могут помочь многим, заглянувшим в тему.
С этим вопросов нет. буду использовать нейлоновый дюбель для блоков, хим тоже супер но слишком дорого, лично проверил правда пистолет сделал сам. если интересно могу выложить фотки
Хочется не хочется придется, крепить на обычные пластины.
Зашел в магазин купил по одной пластине Рехау и КБЕ, на витрине били еще Века и Геолан ( но в наличии не было. С собой был обрезок профиля софт 82 так что была возможность примерить. Были еще пластины у которых "усики" вообще были очень узкие. Века пластина почти такая же как КБЕ, а пластина Геолан типа такой отличалась тем что у нее отверстие смещено относительно "усиков" но не в ту сторону куда хотелось бы.
Вот снимки на которых видно что пластины Рехау и КБЕ да и остальные тоже, прикрутить к металлопрофилю не получится, отверстие расположено точно на перегородке камер. Можно конечно вкручивать по диагонали немного, но в этом случае даже монтажник с прямыми руками может промазать. А устанавливать только на усики, не готов.
Рехау
КБЕ
И вот снимок с обычной пластиной, тут видно что отверстия попадают почти по центру маталлопрофиля.
Монтажная пластина
Вот если бы у Геолан отверстие было смещено в другу сторону было идеально, тем более что пластины Геолан есть толщиной 2.0мм
Или я чего не понимаю?
Значит, придётся сверлить пластину для соединения с профилем в другом месте
Нажмите, чтобы раскрыть...
Значит, придётся сверлить пластину для соединения с профилем в другом месте
Нажмите, чтобы раскрыть...
wadgold
И еще, думаю он больше рад за монтажников у которых арсенал знаний заканчивается на прямом креплении (грамотных монтажников которые понимают в каком случае какое крепление применять НЕ КАСАЕТСЯ)
Леша Земсков, например, за Вас очень порадовался бы
Нажмите, чтобы раскрыть...
Леша Земсков, например, за Вас очень порадовался бы
Нажмите, чтобы раскрыть...
Непоседа
Нет. Да честно говоря, её менять надо. Она как-то винтом. При запирании низ подталкиваю ногой, а верх пихаю рукой, в то время как второй рукой ручку поворачиваю. Некий такой акробатический этюд. Зато между прочим великолепное щелевое проветривание присутствует.)))
Профиль Монблан даёт себя знать, к сожалению((((
расклинить надо. с импостом дверь? внизу наверно сэндвич?
Нажмите, чтобы раскрыть...
расклинить надо. с импостом дверь? внизу наверно сэндвич?
Нажмите, чтобы раскрыть...
fensterbau
импост - горизонтальный профиль, отделяющий стеклопакет от сэндвича.
у Вас неправильная расклинка нижнего сэндвича - она привела к смещению импоста относительно створки и - естественно - створку согнуло винтом.
цена вопроса 500-1000 рублей в зависимости от запросов ремонтников. И не надо ничего менять.
Понятно что ставить диагнозы некорректно, не видя даже фото.. но по статистике - это 80%
Непоседа
Спасибо.
Я сделаю фото. Но попозже.
Хорошо бы не менять....
у Вас неправильная расклинка нижнего сэндвича - она привела к смещению импоста относительно створки и - естественно - створку согнуло винтом.
цена вопроса 500-1000 рублей в зависимости от запросов ремонтников. И не надо ничего менять.
Понятно что ставить диагнозы некорректно, не видя даже фото.. но по статистике - это 80%
Нажмите, чтобы раскрыть...
у Вас неправильная расклинка нижнего сэндвича - она привела к смещению импоста относительно створки и - естественно - створку согнуло винтом.
цена вопроса 500-1000 рублей в зависимости от запросов ремонтников. И не надо ничего менять.
Понятно что ставить диагнозы некорректно, не видя даже фото.. но по статистике - это 80%
Нажмите, чтобы раскрыть...
Судебный эксперт
Предлагал уже давно.
Но, вот беда: все же знают, что ремонт окон - это замена! И переубеждать бесполезно...
А с чего Вы так решили?
Теперь к вопросу "замены" балконной двери.
1. она действительно так тяжело запирается, как я и написала выше.
2. я видела двери, где и внизу стоит стекло. Поэтому возможно захочется поставить дверь такого вида, коль уж эта искривилась вся. Комната небольшая, соединять с балконом не хочу. А стекло возможно хотя бы визуально снимет..некое ограничение пространства.
Но на сегодняшний день я просто ещё плотно не занималась ни выяснением стоимости такой полностью стеклянной двери, ни вопросом ремонта.
Так что вы ...зря!))))
Но, вот беда: все же знают, что ремонт окон - это замена!
Нажмите, чтобы раскрыть...
Но, вот беда: все же знают, что ремонт окон - это замена!
ремонт окон - это замена
Нажмите, чтобы раскрыть...
балконной
Судебный эксперт
1. Искривление двери, вероятнее всего, устраняется перемонтажом, а не заменой двери.
2. Обзор лежащих на балконе вещей через нижнюю прозрачную филёнку нравится не всем.
3. Я уже предлагал свою помощь в решении вопроса.
В этом Вашем форум-окна пишут, что сендвичем дверь холоднее, и сэндвич плохо гасит шум. Я почитала, что оконщики по поводу сендвичей в балконных дверях пишут, даже задумалась, а не заменить ли мне тоже сэндвич на стеклопакет.
У меня тоже, наверно, сендвич не расклинен нормально. Хотя пока с дверью проблем не наблюдается. Просто подозрения.
А если так: внизу вместо сендвича - стеклопакет, но с наклееной на него пленкой типа Оракала? Конструкция лучше, чем с сендвичем получится?
У меня нет вещей, лежащих на балконе. На полу плитка, на столике цветы. Зимой-ёлочку -конику буду ставить.
Ещё иногда кошки валяются по всему полу, но они только украшают балкон, уверяю Вас)))
По местам крепления штапиков. Люфт 10 мм заложат оконщики при изготовлении пакета. А вот толщину и формулу пакета желательно озвучить.
И расклинивать его надо по всем правилам.
Это было в ответ на фразу судебного эксперта, что не всем нравится, когда видно барахло, лежащее на балконе.
Стекло есть. Прозрачность конструкции снижается, но остается. А барахло уже не так сильно видно.
Конечно лучше вызвать. Вы же сами все равно не будете сендвич на стеклопакет менять.
Не видно проблем.Просто окна достались на халяву(пусть даже и не...)
Очень удобно использовать окна ,как шаблон.А если предположить,что строит не профессионал и для себя,то можно только похвалить за смекалку.
Это какие жа ровные руки нужно иметь что бы при строительстве использовать окна для шаблона. Пусть даже и халявые, тем более если правильно понимаю то ставить потом будет другие. А другие ХОП и размеры другие, придется стену разбирать и поновой строить только в качестве шаблона использовать уже постоянные окна.
Вот когда то вы,хоть что то построите своими руками,да еще и за свои деньги....,то тогда все и поймете.А если еще вы не каменщик, а какой то .......сантехник ...или....терапевт.....или.....человек,который не может,по финансовым соображениям ,нанять строительную фирму,то тогда вы поймете любой способ строительства.
Главное результат.
Но шаблон нужно состряпать.А зачем,если есть готовый шаблон.Не поверите....как же не хочется строить лишнее за свои деньги и за свое время.....
Чего же удобного то, окна со створками и рамами весят намного больше шаблона,
Нажмите, чтобы раскрыть...
Чего же удобного то, окна со створками и рамами весят намного больше шаблона,
Нажмите, чтобы раскрыть...
Alice
Можно подумать, те, кто ремонтирует квартиру или строит дом, нанимая рабочих, делают это не за свои деньги.
А если Вы не каменщик, то тем более шаблон удобней, чем окно со стеклами.
Потому что большим Геркаклом надо быть, чтобы окна без снятых створок ворочать.
А если еще вы не каменщик, а какой то .......сантехник ...или....терапевт.....или.....человек,который не может,по финансовым соображениям ,нанять строительную фирму,то тогда вы поймете любой способ строительства.
Нажмите, чтобы раскрыть...
А если еще вы не каменщик, а какой то .......сантехник ...или....терапевт.....или.....человек,который не может,по финансовым соображениям ,нанять строительную фирму,то тогда вы поймете любой способ строительства.
Нажмите, чтобы раскрыть...
юзер
Но чтобы построить шаблон,нужно ,опять же ,быть столяром ,да еще и с инструментом,чтобы построить не криво......или сочувствующим им.А если вы не тот и не этот,и не другой..?
Так что и подвернулось под рукой,то и использовал...не дурак...... молодец.
А если Вы не каменщик, то тем более шаблон удобней
Нажмите, чтобы раскрыть...
А если Вы не каменщик, то тем более шаблон удобней
Нажмите, чтобы раскрыть...
wadgold
Достаточно? Первый этаж строили строители, всё остальное стоил сам ОДИН без помощников. да начала строительства не знал даже что такое щебень. Так что не нужно обобщать. НО то что вы пытались высказать не думаю что имеет место быть. Ведь если руки кривые не могут с помощью уровня выложить стены то где гарантия что он выставит "шаблоны" ровно. Так что логики нет.
Можно подумать, те, кто ремонтирует квартиру или строит дом, нанимая рабочих, делают это не за свои деньги
Нажмите, чтобы раскрыть...
Можно подумать, те, кто ремонтирует квартиру или строит дом, нанимая рабочих, делают это не за свои деньги
Нажмите, чтобы раскрыть...
wadgold
Уже написал, думаю очень понятно. Еще раз напоминаю до начала строительства в стройке без преувеличения "полный НОЛЬ". После того как насмотрелся результаты бракоделов, пришлось изучать строительное дело и по тихонько строить самому. Вот один из процессов https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=wMTwXulkFc0
Нашла. Земсков по-киевски. Фирма снимает видосы про ремонт.
Очень много про установку окон, в т.ч. про крепеж в газобетон. https://www.youtube.com/channel/UCFvXzOa9cBl3vMg6gBfdpIA/videos
Тоже монтажные пластины очень нахваливают. Но отмечают, что такой крепеж получается очень дорогой, и что при строительстве дома из газоблоков лучше делать закладки из кирпича по периметру оконных проемов.
Да, и про опорные колодки у них в видео говорится, что снизу и по бокам надо ставить, сверху - не надо.
Выписывайте ребят из Киева в Москву.
Нашла. Земсков по-киевски. Фирма снимает видосы про ремонт.
Очень много про установку окон, в т.ч. про крепеж в газобетон. https://www.youtube.com/channel/UCFvXzOa9cBl3vMg6gBfdpIA/videos
Тоже монтажные пластины очень нахваливают. Но отмечают, что такой крепеж получается очень дорогой, и что при строительстве дома из газоблоков лучше делать закладки из кирпича по периметру оконных проемов.
Да, и про опорные колодки у них в видео говорится, что снизу и по бокам надо ставить, сверху - не надо.
Выписывайте ребят из Киева в Москву.
Нашла. Земсков по-киевски. Фирма снимает видосы про ремонт.
Очень много про установку окон, в т.ч. про крепеж в газобетон. https://www.youtube.com/channel/UCFvXzOa9cBl3vMg6gBfdpIA/videos
Тоже монтажные пластины очень нахваливают. Но отмечают, что такой крепеж получается очень дорогой, и что при строительстве дома из газоблоков лучше делать закладки из кирпича по периметру оконных проемов.
Да, и про опорные колодки у них в видео говорится, что снизу и по бокам надо ставить, сверху - не надо.
Выписывайте ребят из Киева в Москву.
Всем доброго времени суток и спс за советы.
Есть еще вопросы. На всех чертежах указанны только рамы. Хочу посчитать количество крепежа.
1. в данном оконном блоке указанны планируемые места установки крепежа. В инструкциях сказано отступать от импоста 120-180 мм. Обязательно с двух сторон от импоста устанавливать крепеж или достаточно как на чертежах??
2 Есть окна узкие по размерам в данном окне учитывая его размеры достаточно будет по горизонтали установить крепеж только там который указан зеленым цветом (ну соответственно и снизу так же) или лучше два ближе к углам чем один по центру??
3. Оконная рама заходит за четверть на 20мм, предполагаемый зазор между рамой и четвертью 20мм подскажите какое сечение ПСУЛ надо покупать ( имеется ввиду на сколько процентов должен он сжаться при установке)?
Судебный эксперт
На все вопросы ответы здесь: http://www.vashdom.ru/gost/30971-2012/
Места крепления - п. Г.1.4. рисунок Г.2 а)
Зазоры - п. 5.2.1. рисунок 3, таблица 2.
Сжатие ленты ПСУЛ: А.2.5 При выполнении наружного слоя саморасширяющимися уплотнительными пароницаемыми лентами должны быть обеспечены следующие требования:
- саморасширяющиеся уплотнительные ленты должны перекрывать монтажный зазор в состоянии, близком к оптимальной рабочей степени сжатия, которая должна составлять не менее 25% их полного расширения. http://www.vashdom.ru/gost/30971-2012/ п. Г.1.4. рисунок Г.2 а) п. 5.2.1. рисунок 3, таблица 2.
А.2.5 При выполнении наружного слоя саморасширяющимися уплотнительными пароницаемыми лентами должны быть обеспечены следующие требования:
- саморасширяющиеся уплотнительные ленты должны перекрывать монтажный зазор в состоянии, близком к оптимальной рабочей степени сжатия, которая должна составлять не менее 25% их полного расширения. не менее 25% их полного расширения
Alice
Вы уверены, что Вам нужен ПСУЛ? Может, все-таки беленький СТИЗ-А?
Или штукатурочка?
Псула сыпаться будет со временем.
Ругательное про ПСУЛ:
"Хвалебное" про ПСУЛ:
В обоих видео показано, что лента через несколько лет после установки сыпется.
А также...
Кастрюльный эксперимент водоотталкивающих свойств ПСУЛ: https://youtu.be/Fm3vrxSanmU
Тема из любимого форума Судебного эксперта про то, как немцы используют ПСУЛ (штукатурят они его): http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=23119
Там же большой срач холивар на тему попыток захвата рынка производителями материалов для монтажа окон по технологии илбрук путем включения в ГОСТ положений об использовании ПСУЛ.
А еще мне частный монтажник, который последний раз окошки устанавливал, тоже рассказывал, что в ГОСТ-е псулу прописали, просто потому, что ее производитель этого добивался.
Говорил и говорю: ПСУЛ не обязателен. Достаточно грамотно установленного нащельника. Лишь бы пену не освещало солнцем и не мочило дождём, да пар выходил наружу.
Больше того: пена в монтажном шве тоже не обязательна - и без неё ничего страшного не произойдёт.
Доказательства здесь: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=22155О конвекции (1 пост)
Но ГОСТом положено - значит будем соблюдать.
Так и есть. Уже пена перестала быть гигроскопичной, когда продавили ГОСТ 2002 года, защищающий пену от намокания.
А вот термин "псула" я больше нигде не слышал, хотя слово "лента" женского рода.
А еще мне частный монтажник, который последний раз окошки устанавливал, тоже рассказывал, что в ГОСТ-е псулу прописали, просто потому, что ее производитель этого добивался.
Нажмите, чтобы раскрыть...
А еще мне частный монтажник, который последний раз окошки устанавливал, тоже рассказывал, что в ГОСТ-е псулу прописали, просто потому, что ее производитель этого добивался.
Нажмите, чтобы раскрыть...
wadgold
Спасибо за помощь.
1. Про стиз читал, в том числе рекомендации производителя. Проблема в том что стиз очень требователен к слою тонкий не защитит пену. толстый еще больше на вредит (будет препятствовать накопленной влаге) Я во всяком случае так понял.
2. В обоих видео на мой взгляд конкретное нарушение монтажа. ПСУЛ если использовать на кирпичной кладке предварительно надо штукатурить швы иначе псул не ляжет в месте швов. а следовательно теряет свое назначение. А может и ухудшает. через не плотности в швах прямая дорога воде.
3. На сколько успел понять характеристики ПСУЛ, его еще надо прикрывать нащельниками что бы спрятать от солнечных лучей.
4. И наконец в видео с кастрюльным эксперементом, по виду мне кажется там вообще какой то коньковый уплотнитель обычный паралон (к нему нет требования стойкости к УФ, он спрятан под коньком) сам применял такой. Мне показалось структура СПУЛ несколько другая.
Может я конечно и не прав, но я так понял из прочитанного и просмотренного материала. Поправляйте.
3. На сколько успел понять характеристики ПСУЛ, его еще надо прикрывать нащельниками что бы спрятать от солнечных лучей.
Нажмите, чтобы раскрыть...
3. На сколько успел понять характеристики ПСУЛ, его еще надо прикрывать нащельниками что бы спрятать от солнечных лучей.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Судебный эксперт
Что такое "хуже"? Увеличение теплопотери через неутеплённый откос достаточно мало на фоне теплопотерь от хаотического проветривания.
А если откосы из сэндвич-панели, то конденсат на них начнётся после конденсата на стеклопакетах.
щель между рамой и откосом ничем не заполнять и хуже не будет? Странный совет.
Нажмите, чтобы раскрыть...
щель между рамой и откосом ничем не заполнять и хуже не будет? Странный совет.
Нажмите, чтобы раскрыть...
о
Судебный эксперт
Не совсем. А.3.2 В качестве материала среднего слоя могут применяться другие уплотнители (например, термолен, джутовые жгуты, пенополиэтиленовые трубки или ленты, устанавливаемые со стороны внутреннего слоя шва), обеспечивающие надежную работу монтажного шва при установке методом конопатки со степенью сжатия материала не менее 75%.
При этом должна обеспечиваться стойкость к температурному воздействию во всем диапазоне температур для региона строительства.
А.3.2 В качестве материала среднего слоя могут применяться другие уплотнители (например, термолен, джутовые жгуты, пенополиэтиленовые трубки или ленты, устанавливаемые со стороны внутреннего слоя шва), обеспечивающие надежную работу монтажного шва при установке методом конопатки со степенью сжатия материала не менее 75%.
При этом должна обеспечиваться стойкость к температурному воздействию во всем диапазоне температур для региона строительства.
Судебный эксперт
Не ПСУЛ, а многослойный монтажный шов, где утеплитель защищён от накопления в нём влаги.
ГОСТ 30971-2012 п. А.1, А.2; А.2.2 Материалы наружного слоя не должны препятствовать удалению парообразной влаги из центрального слоя шва. Значение сопротивления паропроницанию наружного слоя шва должно быть не более 0,25 м·ч·Па/мг.
ГОСТ 30971-2002 п. 5.2.5 Материалы наружного слоя не должны препятствовать удалению парообразной влаги из центрального слоя шва. Значение сопротивления паропроницанию наружного слоя должно быть не более 0,25(м2·ч·Па)/мг. Применение пароизоляционных материалов в качестве материалов наружного слоя не допускается, кроме случаев применения герметизирующих материалов в комбинации со штукатурным раствором, обеспечивающим требуемую паропроницаемость наружного слоя.
Что угодно при условии сопротивления паропроницанию наружного слоя не более 0,25(м2·ч·Па)/мг.
Самое простое - нащельник со щелью для выхода пара наружу.
Если продавили использование ПСУЛ в ГОСТ-е 2002 года, то почему бы не продолжить тоже самое в ГОСТ-е 2012-го?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Если продавили использование ПСУЛ в ГОСТ-е 2002 года, то почему бы не продолжить тоже самое в ГОСТ-е 2012-го?
Нажмите, чтобы раскрыть...
А.2.2 Материалы наружного слоя не должны препятствовать удалению парообразной влаги из центрального слоя шва. Значение сопротивления паропроницанию наружного слоя шва должно быть не более 0,25 м·ч·Па/мг. 5.2.5 Материалы наружного слоя не должны препятствовать удалению парообразной влаги из центрального слоя шва. Значение сопротивления паропроницанию наружного слоя должно быть не более 0,25(м2·ч·Па)/мг. Применение пароизоляционных материалов в качестве материалов наружного слоя не допускается, кроме случаев применения герметизирующих материалов в комбинации со штукатурным раствором, обеспечивающим требуемую паропроницаемость наружного слоя.
если можно просто заштукатурить, что собственно, и делают на родине технологии?
Нажмите, чтобы раскрыть...
если можно просто заштукатурить, что собственно, и делают на родине технологии?
Нажмите, чтобы раскрыть...
сопротивления паропроницанию наружного слоя не более 0,25(м2·ч·Па)/мг.