рубли

3-х слойная стена - кирпич, газобетон, облицовка

  • Стена: несущая - кирпич 250мм, утепление - газобетонный блок 150мм, облицовка - кирпич 120мм.
    Достоинства: хорошая несущая способность, стена дышит, слабо увлажняется, хорошо сохнет.
    По теплу равна стене в 4 кирпича.

  • Это предложение или тема для обсуждения?
  • Теплопотери = 0.44 Вт/м2/K
    EnEV2009* U
  • Это много или мало? Плохо или хорошо?
  • Недостатки
    1. Плохая несущая способность, несёт только 250мм
    2. Стена хреново дышит, в конструкции происходит выпадение конденсата, так как влага конденсируется на внутренней поверхности наружной облицовочной кладки, при отсутствии вентзазора влаге деваться некуда, влага впитывается в блок, он намокает, стена мокрая, холодная, грибок и астма обитателям дома обеспечены.
    3. Зачем впаривать людям заранее проигрышные решения???
    Алексей:
    # 3-х слойная стена
    Стена: несущая - кирпич 250мм, утепление - газобетонный блок 150мм, облицовка - кирпич 120мм.
    Достоинства: хорошая несущая способность, стена дышит, слабо увлажняется, хорошо сохнет.
    По теплу равна стене в 4 кирпича.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    # 3-х слойная стена
    Стена: несущая - кирпич 250мм, утепление - газобетонный блок 150мм, облицовка - кирпич 120мм.
    Достоинства: хорошая несущая способность, стена дышит, слабо увлажняется, хорошо сохнет.
    По теплу равна стене в 4 кирпича.
    Алексей:




    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Так может быть сделать вентзазор?
    nadegniy:
    при отсутствии вентзазора влаге деваться некуда
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    nadegniy:
    при отсутствии вентзазора влаге деваться некуда
    nadegniy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Бестолковая конструкция получается, типа запрещённой колодцевой кладки, много мест, где сложно правильно выполнить конвекцию воздуха, неудобно делать продухи и вентзазор. Газосиликат 150 мм ни в ..в красную армию.. Много других достойных вариантов.
    Сергей:
    # Re: Re: 3-х слойная стена
    Ответ на сообщение nadegniy от 21.12.2012 22:31:
    nadegniy пишет:
    при отсутствии вентзазора влаге деваться некуда

    Так может быть сделать вентзазор?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    # Re: Re: 3-х слойная стена
    Ответ на сообщение nadegniy от 21.12.2012 22:31:
    nadegniy пишет:
    при отсутствии вентзазора влаге деваться некуда

    Так может быть сделать вентзазор?
    Сергей:








    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Точка росы будет на вскидку-в газобетоне, что есть ноу гуд, напитавшись росой этот блок утратит частично свои теплоизол.способности
  • Поэтому нужно делать мокрый фасад с пенополистиролом 120-150 мм.
    Берлиоз:
    Точка росы будет на вскидку-в газобетоне, что есть ноу гуд, напитавшись росой этот блок утратит частично свои теплоизол.способности
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Берлиоз:
    Точка росы будет на вскидку-в газобетоне, что есть ноу гуд, напитавшись росой этот блок утратит частично свои теплоизол.способности
    Берлиоз:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.