"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник
И дело не пойдет на лад"
(И.А. Крылов. Щука и кот)
История достаточно стандартная: человек купил квартиру в "сталинском" доме и, естественно, решил заменить старые окна на пластиковые. И 2-створчатую балконную дверь тоже. Вызвал замерщика, не глядя подписал договор с крупной фирмой, рисунок (эскиз) согласовал.
Наконец, пришли и поставили. На сто c хвостиком тысяч.
Пришла зима. Из окон дует и конденсат течёт. Человек в истерике: меняйте окна.
Балконную дверь заменили. Безрезультатно.
Человек - в суд. Там, как обычно, говорят: "Вы экспертизку-то принесите, а то мы в ваших технических тонкостях разбираться не обязаны". Вот, есть Московское городское бюро товарных экспертиз, на всё пишет без разбору: от тапочек до компьютеров.
Ну, содрали с него там 27 тысяч, и выдали такое!!!
Хоть стой, хоть падай.
- «с двойным стеклопакетом» означает: с 2-камерным стеклопакетом с низкоэмиссионным стеклом.
- «глухое горизонтальное окно» – фрамуга.
- «1) Наличие струи воздуха, исходящего из-под притвора двери дверного блока снизу на уровне пола». Либо неплотное прилегание уплотнителя, либо, что более вероятно, конвекция. Прилегание уплотнителя (ГОСТ 30674-99 п. 5.6.16) проверено не было.
- «2) Затруднительное закрывание двери». Не расшифровано (не указан нарушенный пункт ГОСТа).
-«…установлено, что действительно, фактические габаритные размеры двери меньше размера дверного проёма на 3 мм». Если это размеры дверной коробки, то монтажный зазор должен быть 15-60 мм, если это размеры дверного полотна, то фальцлюфт должен быть 12 мм. И если в п. 9 (Термины и определения) она ссылается на дверной ГОСТ 30970-2014, то здесь ссылается на оконный ГОСТ 30674-99. Эта дверь, кстати, действительно сделана по оконному ГОСТу. Понятно, что в окнах и дверях ПВХ она разбирается так же, как я - в мёде, по которому она когда-то писала курсовую. Но 27000 содрали за эту беспросветную халтуру. Вот на кого в суд подавать надо! Ладно, немного отвлёкся. Продолжим.
- «78,0 см…8,0 см» Все измерения технических устройств производятся в миллиметрах, даже кораблей.
- «герметичный слой со стороны улицы…» Наружный слой монтажного шва должен быть не герметичным, а паропроницаемым.
- «дефекты в виде образования конденсата». Образование конденсата – признак проблем с вентиляцией. Согласно письму Госстроя России от 21.03.2002 г. № 9-28/200
Выпадение конденсата в краевых зонах на внутренней поверхности стеклопакетов в зимний период эксплуатации, как правило, связано с наличием в их конструкции алюминиевой дистанционной рамки и условиями конвекции газовоздушного заполнения. Международные нормы (стандарты ISO, EN) также допускают временное образование конденсата на внутреннем стекле стеклопакета.
- «
Дверной блок имеет дефекты в виде образования конденсата». Свидетельство полной безграмотности эксперта. Если подышать на стекло зимой, можно получить «дефект», так как оно запотеет. Кстати, нет ни слова об устранимости дефектов.
Каждый зарабатывает, как умеет. А вот когда не умеет, а зарабатывает, сами понимаете, уважения не вызывает
Чуть не забыл про разгадку.
Никто не сообразил, что выломали 2-рамное «сталинское» окно, а влепили 1-рамное на место наружной рамы в «зону холодных изотерм». Получили пробой мостика холода через откос, и сам балконный блок начал переохлаждаться. А батареи-то под ним нет! И приток перекрыт напрочь. И вытяжная вентиляция уже роли не играет.
То же самое произошло с окном – слишком далеко от батареи. Это беда всех подобных непроектных замен 2-рамных окон.
Могу подозревать, что в детской работал увлажнитель – провокатор конденсата. А при повышенной влажности конвекция воспринимается как сырой ветер.
В целом, ситуацию с точки зрения микроклимата исправить можно. Но это уже предмет будущего обсуждения.
На остальные ляпы этого заключения, даже оформленного не как положено оформлять экспертизы, чтобы не нести, случись чего, никакой ответственности,
не хватит ни места, ни времени.
Главное, что московские потребтеррористы теперь знают, куда нужно обращаться за купленной экспертизой
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник
И дело не пойдет на лад"
(И.А. Крылов. Щука и кот)Выпадение конденсата в краевых зонах на внутренней поверхности стеклопакетов в зимний период эксплуатации, как правило, связано с наличием в их конструкции алюминиевой дистанционной рамки и условиями конвекции газовоздушного заполнения. Международные нормы (стандарты ISO, EN) также допускают временное образование конденсата на внутреннем стекле стеклопакета.
- Дверной блок имеет дефекты в виде образования конденсата