рубли

Трещина в стене, почему. Треснула перемычка над тремя окнами

  • трещина в стене почемуimg_308190.jpgimg_308190.jpgimg_308190.jpg
  • Я слышал, что в лихие 90-е годы, "малиновые пиджаки", наворовав бабла, тем не менее на ФУНДАМЕНТЕ экономили... На рублевке таких треснутых по всей стене домов, тогда навалом было, как с картины Левитана. Еще хохма была: положите брус под кирпичный дом. В фундаменте у вас проблема. И... Из силикатного кирпича не строят.
  • Пардон, пишу с мобилы, так что пеноблоки перепутал с силикатным кирпичем. Картинка на экране у меня маленькая...
  • А где трещина-то? Вот там, где вставки сделаны?
  • так ведь да. Ну не просто же та трещина в пеноблоке, что под окном. Это ерунда.
  • А кладка проврмированна между рядами? Имеется ли верхний армпояс? Как армирован фундамент?
  • треснула над окном перемычка над 3 окнамиimg_308242.jpgimg_308242.jpgimg_308242.jpg
  • Не пугайте дачника страшно-непонятными словами... Он же написал, что есть трещина, так шо ему требуется ответ, сколько таджиков нанять, чтобы красиво было.
  • Особенно прикольно выглядит ШИФЕР на крыше, глухие софиты и чистовой оконный блок, вставленный в говноблок.... Человек телегу спереди лошади поставил. Тут один совет - на свинарник хорошо пойдет. Фундамент не удосужился правильно сделать, залил бетона не выше м200. Про армирование, он, судя по всему, в первый раз слышит. Чего тогда советовать?
  • Э брат ты трещин не видел! Твои точно от того, что узбеки по блоку сильно киянкой били, подгоняя их!
  • во первых дом сам нестроил - можно сказать приобрел 3 месяца назад буду достраивать и част... переделывать.
  • Здравствуйте.
    Если лопнули перемычки, то решайте проблему по крыше. Судя по всему стропила опираются прямо на перемычку. Данные перемычки не силовые.
    Кладка по ним положена минимум в три ряда. Перераспределите нагрузку, если не получится, то вплоть до демонтажа.
    Стены до осени постарайтесь пройти, хотя бы фасадной шпаклёвкой. Газоблок не хорошо себя чувствует на растворе. Заделайте все каверны, а то в Ваших швах скоро ветер будет дуть :smile3:


    :smile3:
  • над перемычками лежит 1 ряд кирпича а с верху плиты перекрытия,а трещина в перемычках( 3 х )ширена сверху 0,4 о в низу как волос ,они уже 2 года а зимой еле видно но фундамент без отсыпки думаю промезал зимойimg_308402.jpgimg_308402.jpgimg_308402.jpg
  • окimg_308404.jpg img_308404_2.jpgimg_308404.jpgimg_308404.jpgimg_308404_2.jpgimg_308404_2.jpg
  • При чём тут фундамент?
    Разговор вроде про перемычку. Между ней и фундаментом пустота. Окна стоят недавно?
    Такое (с перемычками) может произойти если после кладки стен установлена подпорка (в оконный проём).
    Стены дали усадку, особенно ваши (раствор не создаст хорошую пастель, слишком жёсткий).
    Подпорка "даванула" перемычку, особенно если она не одна такая.
    Но всё равно усильте проёмы, у Вас плита лежит на оконном проёме.
    Пока не сделали отделку. Дадите нагрузку, ситуация изменится, можно это гарантировать. Минимум что получите, постоянно лопающиеся стёкла.





  • окна по документам стоят 1,5 года открываются хор.может поменять перемычки их там по 2 штуки над оконными проёмами ,может они слабые?img_308435.jpg img_308435_2.jpgimg_308435.jpgimg_308435.jpgimg_308435_2.jpgimg_308435_2.jpg
  • Та же история у меня. Причина в том, что перемычки не несущие. Для того, чтобы в премах не лопались перемычки их нужно усиливать. Усиливают перемычки армированием кирпичной кладки над ними.
    Кладку можно усиливать клодочной сеткой из проволоки ВР-1. Но в 2011 году Харьковский архитектурный институт провел исследования эффективности кладочных сеток и дказал, что, если каждый слой кладки армировать сеткой из проволоки ВР-1, то прочность стены усиливается чуть больше, чем в полтора раза, а если использовать сетку просечно-вытяжную, то прочность стены к разрушению увеличивается в 2.3 раза.
    Поэтому делать выводы Вам.
    Просечно-вытяжная сетка для кладки кирпичей в Украине продается под названием "сетка кладочная Казачка".
    в нижней части тоже трещина. Вероятно, это от того, что нет армопояса под крышей.
    Газобетонные блоки не имеют достаточной прочности, поэтому и лопаются от нагрузки.
    Для того, чтобы этого избежать, нужно было проармировать верхние 5-6 слоев кладки, в том числе и газобетонной. Таким образом, получилось бы что-то напоминающее армопояс.
    Как вариант, могу предложить с обоих сторон клодки под крышей прорезать в швах каналы и уложить туда арматуру, или, хотя бы проволоку ВР-1. Потом заделать раствором.






Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.