Есть желание построить дом 2 этажа из пескоцементных блоков, снаружи утепление пенопластом 10 см. Дом для постоянного проживания. Кто, что скажет негативного по поводу такого дома ??!
vetal t
А что ещё то по делу писать?
Какой у вас регион? город какой?
150мм проходите со свистом в нормы..и 100 мм мёрзнуть не будете, только в чём смысл экономить, коль работа стоить будет так же, леса ставить, и прочее..то есть экономия копеечная выйдет...
Чего ещё желаете уточнить?
Кстати, надо быть внимательным к выбору пескоцементных блоков...фонят они - однако...
Поэтому при СССР с них жилые то и не строили...так..коровники и прочее..
Rusframer
Именно! хорошо хоть об этом в курсе. Так почему вы считаете что расчет нужно вести по лучшим - лабораторным значениям, а не по реальным условиям эксплуатации - которые всегда хуже лаборатории.
Я вам привел пример Кнауфа, когда один и тот же продукт в разных партиях имеет различные свойства - читай один горит, другой нет.
Есть изначальные свойства материалов, а есть вещи которые зависят от производителя.
В минеральной вате - производитель может накосячить только в плотности ваты.
Вы плохо ориентируетесь в ценах. ПСБ-С 35 - плотностью 30 кг/м3 - который рекомендован для мокрых фасадов сейчас стоит около 4000 р /м3. Изорок Изофас плотностью 110 кг/м3 я могу купить за 3100 р/м3. 140 кг/м3 - 4200 р /м3. На фасадный базальт мокрый фасад ложится даже лучше чем на пенопласты. А уж по горючести.
Сравнение с тем как горит ваш пенопласт сами найдете?
С запасом? со 100 мм пенопласта? Вы видимо давно нормативы не открывали.
и с запасом проходящему по нормам теплосопротивления
Нажмите, чтобы раскрыть...
и с запасом проходящему по нормам теплосопротивления
Нажмите, чтобы раскрыть...
vetal t
"Хоть об этом"? Смешно..потому как судя по сообщениям вы то "хоть об этом" - не в курсе...
Читайте внимательней..нет данных свойств материалов - ДЛЯ лабораторных условий, есть лабораторные исследования, ДЛЯ разных условий..
И нечего там думать или не думать, эти условия тоже чётко регламентированы..и "реальные условия" - это не синоним - худшие из двух..они - РАЗНЫЕ..и в руках проектанта и застройщика, определить в каком влажностном режиме будет работать его спроектированный материал..
И не пишите - то о чём не понимаете...
Не понял о чём речь? Желаете качественный стройматериал - ищите у крупных производителей...горит не горит - смотрите в свойствах..нашли несоответствие - возвращайте обратно..
Накосячить с плотностью минплиты, считай через год, два меняй мокрый фасад...а гореть за слоем штукатурки -нечему...
А "вы плохо ориентируетесь" - вообще в мокрых фасадах и свойствах их материалов...
1) Во первых, плотность по ГОСТ может быть в пределах от 25-35кг/м3...в зависимости от применения...на фасад берётся 26-27м3.
Второе, цена в вашем регионе - 2400-2600 руб/м3
Теперь к минплите..меньше плотности 145-150кг/м3 (внимание!) - не рекомендуется на мокрый фасад... и это минимум..обычно ответственный заказчик выбирает 160-180...а стоимость минплиты в 150 кг/м3 = 4350 (ваш регион)
"Даже лучше" - это на картах определили? Или на костре решили?
Сколько вы фасадов из того и другого материала сделали? Я ведь не про имитацию мокрого фасада, посаженую на грибочки, а про нормально исполненный, как и положено...
Я уже говорил, что ПСБ имеет очевидное преимущество перед минплитой на фасаде..в следствии более однородной структуры....это для мокрого фасада - принципиальная штука..к примеру, нет никаких проявляющихся швов при однослойном использовании плит... проще декоративные элементы в исполнении...и т.д.ровно поэтому мокрый фасад, в большинстве случаев делают именно из ПСБ..
Божий дар с яичницей путать не стоит..мокрый фасад - это не вент фасад..там горючесть не есть показатель характеристики...за слоем штукатурки нет предпосылок для горения..Ролики с ютюба, конечно источник для повышения проф образования, но в свойствах ПСБ - значится - самозатухание...опять - ищите не самопал(про товарища Маркса, опус уже был)
А если попробовать перечитать и главное понять, про какую толщину писали про "с запасом" , а про какую "и так не замёрзнете" , глядишь и не придётся выглядеть блондинкой?
Именно! хорошо хоть об этом в курсе. Так почему вы считаете что расчет нужно вести по лучшим - лабораторным значениям, а не по реальным условиям эксплуатации - которые всегда хуже лаборатории.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Именно! хорошо хоть об этом в курсе. Так почему вы считаете что расчет нужно вести по лучшим - лабораторным значениям, а не по реальным условиям эксплуатации - которые всегда хуже лаборатории.
Я вам привел пример Кнауфа, когда один и тот же продукт в разных партиях имеет различные свойства - читай один горит, другой нет.
Есть изначальные свойства материалов, а есть вещи которые зависят от производителя.
В минеральной вате - производитель может накосячить только в плотности ваты.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Я вам привел пример Кнауфа, когда один и тот же продукт в разных партиях имеет различные свойства - читай один горит, другой нет.
Есть изначальные свойства материалов, а есть вещи которые зависят от производителя.
В минеральной вате - производитель может накосячить только в плотности ваты.
Вы плохо ориентируетесь в ценах. ПСБ-С 35 - плотностью 30 кг/м3 - который рекомендован для мокрых фасадов сейчас стоит около 4000 р /м3. Изорок Изофас плотностью 110 кг/м3 я могу купить за 3100 р/м3. 140 кг/м3 - 4200 р /м3.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вы плохо ориентируетесь в ценах. ПСБ-С 35 - плотностью 30 кг/м3 - который рекомендован для мокрых фасадов сейчас стоит около 4000 р /м3. Изорок Изофас плотностью 110 кг/м3 я могу купить за 3100 р/м3. 140 кг/м3 - 4200 р /м3.
С запасом? со 100 мм пенопласта? Вы видимо давно нормативы не открывали.
Нажмите, чтобы раскрыть...
С запасом? со 100 мм пенопласта? Вы видимо давно нормативы не открывали.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Rusframer
Бинго! А теперь попробуйте мне рассказать для каких условий эксплуатации существуют эти два значения, по какому СП определяется какое из ДВУХ значений брать, и в каком СП находится методика испытаний, которым подвергается материал.
Очень жду.
Не рекомендуется кем? Ссылочку на держателей систем мокрых фасадов где это написано пожалуйста. Не на сайты в онтарнетах где "за все хорошее против всего плохого", а конкретных производителей материалов и держателей систем.
Жду.
да в общем по одному. Один на пенопласте, другой на минвате. Правда все таки 140, а не 110.
эмм. Вы уверены что вы хоть раз в глаза минвату плотностью выше 40 в глаза видели? Где вы там неоднородную структуру то нашли?
Угу, видимо мы с вами живем в разных странах, и у вас там пьяные соседи на новый год и просто фейерверки не запускают...
Не получается, приходится опускаться до вашего вот уровня.
И нечего там думать или не думать, эти условия тоже чётко регламентированы..и "реальные условия" - это не синоним - худшие из двух..они - РАЗНЫЕ..и в руках проектанта и застройщика
Нажмите, чтобы раскрыть...
И нечего там думать или не думать, эти условия тоже чётко регламентированы..и "реальные условия" - это не синоним - худшие из двух..они - РАЗНЫЕ..и в руках проектанта и застройщика
и с запасом проходящему по нормам теплосопротивления
Нажмите, чтобы раскрыть...
и с запасом проходящему по нормам теплосопротивления
с запасом проходящему
Нажмите, чтобы раскрыть...
vetal t
Ну и о чем с вами говорить после этого лицедейства...точнее - клоунады...
Вы бы ещё для пущего смеху буквы скомпоновали..
Сделайте последнюю попытку и перечитайте всё сообщение...и уже поймите смысл сказанного где "проходит со свистом" (подсказка для блондинок - 150 мм пенопласта) и "не замёрзнете ( та же подсказка - 100мм)
Хотя надежды нет..лучше ткнуть носом...вот...
150мм проходите со свистом в нормы..и 100 мм мёрзнуть не будете, только в чём смысл экономить, коль работа стоить будет так же, леса ставить, и прочее..то есть экономия копеечная выйдет...
Нажмите, чтобы раскрыть...
150мм проходите со свистом в нормы..и 100 мм мёрзнуть не будете, только в чём смысл экономить, коль работа стоить будет так же, леса ставить, и прочее..то есть экономия копеечная выйдет...
150мм проходите со свистом в нормы 100 мм мёрзнуть не будете
Нажмите, чтобы раскрыть...
vetal t
Эээ... нет...второй раз я этим бредом с выделением и поопытками как то серъёзно отвечать на чушь я заниматься не буду, как в соседней теме... то мнерассказывают, там про такое уникальное свойство каркасников, как долговечность, а теперь тут спец по ОSB фасадам, который прикручивает, к ним мнплиты и пенопласт на грибочки, ,мне будет вещать про (внимание!) "системодержателей мокрого фасада"...а ещё применять такие дефицитные слова, как системодержатель...(правда путая это понятие с навесными фасадами)
Есть отдельно утеплитель, а есть фасадные штукатурки и краски..и эти два продукта никак не являются - СИСТЕМОЙ? Ферштейн?Никак, эти самые "системодержатели", вам порекомендовали подвесить весь мокрый фасад на грибочки, призванные всего лишь фиксировать плиты на клей?
Хотя , пардон, чего я говорю, опыт одного фасада из того и другого материала, конечно даёт вам право называть всё как вы хотите, и быть крайне осведомлённым специалистом в мокрых фасадах...
Отвечаю оптом, на всё вываленное выше
Да..в глаза минвату видел..могу фасад с него продемонстрировать..выглядит очень неплохо..но это не мешает мне понимать его недостатки по отношению к его конкуренту - это раз..
По условиям эксплуатации материала уже сказал, на стадии проектирования определяется свойство будерброда всей стены, его покрытия и защиты от внешних факторов, режим использования строения и исходя из всех этих совокупных условий и выбирается режим эксплуатации.( упрощу вам эту сложную дилемму..к примеру , баня, дом, курятник - разные условия помещения..так же и по всем остальным условиям..)
А не как бы вы желали, напугав клиента, выдать худшие из двух возможных...
А нормативам, уж потрудитесь пройтись по ним самому....., как то уже сами справляйтесь...не всё ж через собеседников познавать, правда?
Это ж не тема, про вечные каркасные дома, тут и опыт и знания нужны, а просто рассказывать, про запущенную петарду и сгоревший мокрый фасад - не выйдет...выдаёт полное непонимание предмета разговора...
Очень жду.
Не рекомендуется кем? Ссылочку на держателей систем мокрых фасадов где это написано пожалуйста. Не на сайты в онтарнетах где "за все хорошее против всего плохого", а конкретных производителей материалов и держателей систем.
Жду.
да в общем по одному. Один на пенопласте, другой на минвате. Правда все таки 140, а не 110.
эмм. Вы уверены что вы хоть раз в глаза минвату плотностью выше 40 в глаза видели? Где вы там неоднородную структуру то нашли?
Угу, видимо мы с вами живем в разных странах, и у вас там пьяные соседи на новый год и просто фейерверки не запускают...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Очень жду.
Не рекомендуется кем? Ссылочку на держателей систем мокрых фасадов где это написано пожалуйста. Не на сайты в онтарнетах где "за все хорошее против всего плохого", а конкретных производителей материалов и держателей систем.
Жду.
да в общем по одному. Один на пенопласте, другой на минвате. Правда все таки 140, а не 110.
эмм. Вы уверены что вы хоть раз в глаза минвату плотностью выше 40 в глаза видели? Где вы там неоднородную структуру то нашли?
Угу, видимо мы с вами живем в разных странах, и у вас там пьяные соседи на новый год и просто фейерверки не запускают...
Нажмите, чтобы раскрыть...
vetal t
Ааа...я понял...системодержатель, это наверное производитель минплиты, который в рекламном буклетике указал, что 110 плотность пойдёт, в том числе и на вентфасад...
Ну так это другое дело..чё ж молчали то?
Теперь я тоже согласен..и признаю что заблуждался...
Клятвенно обещаю больше не подвергать сомнению, ваши слова...
Rusframer
А жаль, я так надеялся что в азарте на счет меня немножно попинать вы все таки хоть немножко развеете свое невежество на счет расчета теплопроводности зданий и все таки соизволите уж не прочитать, на сие мои надежды не распространяются, а хотя бы пролистать выше-указанные Своды Правил.. Иээх. Напрасные надежды, пичалька.
Эпический фейл, когда вы перепутали дом который планируется строить со 100 мм утеплением с уже построенным в вашем воображении со 150 мм датирован 14-19. А нелепая попытка ситуацию выкружить в 14-22.
ой ну не надо, а. Давайте вы вопросы терминологии в мокрых фасадах адресуете господам Надежному и другу его Октагону, ферштейн?? Вот они вам охотно расскажут и про системы и системодержателей и прочих добрых людей, и про нет фасада кроме церезита и октагон пророк его.. и так далее. В общем если вам эта тема интересна - вам туда, к ним.
Я мокрыми фасадами не особо увлекаюсь, а по крайней мере надежный точно сделал больше мокрых фасадов чем мы оба вместе взятые видели.
Я все упорно не могу понять, почему вы любой достаточно простой и понятный вопрос - который легко решается ссылками на производителей, на альбомы технических решений, на нормативную документацию и общепринятые понятия - превращаете в какую-то бесконечную софистику. Нет, я понимаю вы как полемист - сильный противник. Вот только аргументации технической у вас нет как явления от слова совсем. А строительство это вам не гуманитарная наука, тут все точно цифрами измеряется. Даже такое понятие как "комфорт".
Мне просто вот по этим вашим "словесам" бодаться нет интереса совсем. Вы бы цифорками, да ссылками свои утверждения бы удосужились обосновывать - был бы разговор.
Понятно. Упоминаемый вами же
СНИП - который на самом деле давно СП, и при том в общем-то не один - вы в глаза не видели. Что и требовалось доказать.
Это ж не тема, про вечные каркасные дома, тут и опыт и знания нужны, а просто рассказывать, про запущенную петарду и сгоревший мокрый фасад - не выйдет...выдаёт полное непонимание предмета разговора...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Это ж не тема, про вечные каркасные дома, тут и опыт и знания нужны, а просто рассказывать, про запущенную петарду и сгоревший мокрый фасад - не выйдет...выдаёт полное непонимание предмета разговора...
По условиям эксплуатации материала уже сказал, на стадии проектирования определяется свойство будерброда всей стены, его покрытия и защиты от внешних факторов, режим использования строения и исходя из всех этих совокупных условий и выбирается режим эксплуатации.
Нажмите, чтобы раскрыть...
По условиям эксплуатации материала уже сказал, на стадии проектирования определяется свойство будерброда всей стены, его покрытия и защиты от внешних факторов, режим использования строения и исходя из всех этих совокупных условий и выбирается режим эксплуатации.
СНиП - догма...( а там именно этот параметр теплопроводности...и это данные лабораторных исследований, кстати, тоже основаны точно не на биологии..а на той же математике и физике).
Нажмите, чтобы раскрыть...
СНиП - догма...( а там именно этот параметр теплопроводности...и это данные лабораторных исследований, кстати, тоже основаны точно не на биологии..а на той же математике и физике).
Нажмите, чтобы раскрыть...
Bauer
В стене под пенопластом или пенополистиролом может завестись грибок, плесень??
Atos
Тоесть качественный пенопласт не дешевле пеностекла.
При таких ценах связываться с мокрым фасадом по ППС представляется не очень целесообразным...
Не очень...
Как тут не вспомнить про Тисэ-3 с пеностекольным щебнем внутри?
Несущий слой из желаемого ТС пескобетона, снаружи тоже пескобетон, и такая основа под декоративную отделку фасада явно надёжнее любого пенопласта, и любой ваты.
Цена утеплителя при этом заметно ниже:
- http://www.o-p-i.ru/katalog-produktsii/scheben-foamglas/o-materiale
- http://www.penosytal.com/product_crushed.html
При этом у Тисэ-3 сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, если мне память не изменяет больше трёх
Кому мало можно замутить энергоэффективный и(или) пассивный дом по Тисэ-4, увеличив толщину утеплителя до 30 см - подняв таким образом сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции до ... пяти?
"сие мои надежды"??? Класс.....раз пять перечитал.....ни хренусика не понял..похоже, русский не ваш любимый, ..точнее, ещё один из многих...(ох люблю я этот старорежимный...особенно торчу от этого - "соизволите-сс"...обожаю... ""Ой Вань, гляди какие клоуны...нет, я ей богу, закричу....)
Ха, даже такое очевидное дейтвие как ткнуть носом в сообщения и спросить, что не понятно, тоже мимо кассы...какие 14,19? Какие 14,22, товарищ???Ауу..есть кто дома? Ты, дорогой, не пыли, а процитируй ( и сделав усилие над своей натурой, не скомпоновав буквы и фразы , а целиком...пономаЭшь?)
Во первых, блондинки говорят не "ой ну не надо", а "ой всё", так что будьте точнее в своих выражениях...(предваряя вопрос - отвечаю, я про блондинок, знаю всё..или почти всё...я спец по блондинкам, в том числе...)
Ну а во вторых - это шедевр..как разглагольствовать и использовать дефицитные фразы, так вы тут, как тут, а как отвечать за них, так "позовите Надёжного и адресуйте эти вопросы ему"....так может и не стоило нести чушь, коль не разбираетесь? Не? Не ваш путь?
Я виртуально знаком с Надёжным...и когда мне надо, с ним консультируюсь..а вот если вы ни хрена не понимаете в мокрых фасадах и в терминологии, то не грех и вам консультироваться и узнавать...хотя, зачем вам..вы же один фасад сделали...пардон, я забыл...
Ну а как ещё то яснее сказать в цифрах?Читайте по губам... ниже 145кг/м3 плотность минплиты на мокрый фасад не ре-еко-оме-ендуется...не-ели-изя-я-я..(так лучше?)...
Спросите у Надёжного, много он фасадов замастрячил с минплитой плотностью 110кг/м3?Чего проще то?
Не, ну просто красавчик...сам спросил, сам ответил и усё...отряхнулся и пошёл вЫсоко голову держа...
На хрен, таби собеседник, правда?
Да и мне он такой - на хрена?
А жаль, я так надеялся что в азарте на счет меня немножно попинать вы все таки хоть немножко развеете свое невежество на счет расчета теплопроводности зданий и все таки соизволите уж не прочитать, на сие мои надежды не распространяются, а хотя бы пролистать выше-указанные Своды Правил..
Нажмите, чтобы раскрыть...
А жаль, я так надеялся что в азарте на счет меня немножно попинать вы все таки хоть немножко развеете свое невежество на счет расчета теплопроводности зданий и все таки соизволите уж не прочитать, на сие мои надежды не распространяются, а хотя бы пролистать выше-указанные Своды Правил..
Эпический фейл, когда вы перепутали дом который планируется строить со 100 мм утеплением с уже построенным в вашем воображении со 150 мм датирован 14-19. А нелепая попытка ситуацию выкружить в 14-22.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Эпический фейл, когда вы перепутали дом который планируется строить со 100 мм утеплением с уже построенным в вашем воображении со 150 мм датирован 14-19. А нелепая попытка ситуацию выкружить в 14-22.
Я все упорно не могу понять, почему вы любой достаточно простой и понятный вопрос - который легко решается ссылками на производителей, на альбомы технических решений, на нормативную документацию и общепринятые понятия - превращаете в какую-то бесконечную софистику. Нет, я понимаю вы как полемист - сильный противник. Вот только аргументации технической у вас нет как явления от слова совсем. А строительство это вам не гуманитарная наука, тут все точно цифрами измеряется. Даже такое понятие как "комфорт".
Нажмите, чтобы раскрыть...
Я все упорно не могу понять, почему вы любой достаточно простой и понятный вопрос - который легко решается ссылками на производителей, на альбомы технических решений, на нормативную документацию и общепринятые понятия - превращаете в какую-то бесконечную софистику. Нет, я понимаю вы как полемист - сильный противник. Вот только аргументации технической у вас нет как явления от слова совсем. А строительство это вам не гуманитарная наука, тут все точно цифрами измеряется. Даже такое понятие как "комфорт".
СНИП - который на самом деле давно СП, и при том в общем-то не один - вы в глаза не видели. Что и требовалось доказать.
Нажмите, чтобы раскрыть...
СНИП - который на самом деле давно СП, и при том в общем-то не один - вы в глаза не видели. Что и требовалось доказать.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Rusframer
Да, если вы вопросах наружней и внутренней отделке получившегося строения нарушите принцип возрастания паропроницаемости материалов изнутри - наружу. То есть сделаете к примеру отделку снаружи из паронепроницаемых материалов.
В стене под пенопластом или пенополистиролом может завестись грибок, плесень??
Нажмите, чтобы раскрыть...
В стене под пенопластом или пенополистиролом может завестись грибок, плесень??
Нажмите, чтобы раскрыть...
Rusframer
Отнюдь, скорее вы плохо знакомы с русской классической литературой, раз не понимаете.
Рад что удалось доставить вам столько приятных минут, торчите-с дальше.
Повинен в использовании "старорежимных" словечек полностью, что для мракобеса свободно читающего по старославянски, и увлеченного периодом русского духовного возрождения - ну там Паисий Величковский, Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов, Лев Оптинский - вполне логично, не находите?? Я сейчас еще и греческий учить начинаю, мечтаю знаете ли, Самого значится Иоанна Златоуста в оригинале почитать-с..
гм... А зачем. В чем смысл сего действа? И для вас лично, и вообще?
Ну, у каждого свои интересы. Я вот разбираюсь в СНИПах и вопросах теплоэффективности зданий, вы в блондинках . Каждому свое, как утверждали представители великой германской нации на въезде в Освенцим.
От кого услышал термины - к тем и отправил. Или в вашей системе координат обращение к первоисточникам есть моветон и недопустимо?
вот я и спрашиваю, а где это написано у производителей материалов для мокрых фасадов. По моему очень простой вопрос - на который легко ответить ссылкой. А не тонной словоблудия. Просто же все.
Надежный при всем уважении работает с весьма ограниченным ассортиментом продуктов и марок. Есть и другие производители и другие технологии.
Ну вас же не интересует истина - что там на самом деле в СНИПах написано, вас сам процесс пикировки и оскорблений интересует - я вам этот процесс и обеспечиваю по мере моих скромных сил. Скучно малость..
Вы плохо знаете значение слова Со-беседник. Целью беседы редко является желание как можно изящнее оскорбить своего собеседника. То что вы ведете называется другими терминами - "холивар" и "троллинг".
Я думаю вам просто скучно и нечем заняться. Все эти интернет холивары - исключительно оттого что у людей слишком много свободного времени.
Занялись бы чем нибудь более полезным, а?
Во первых, блондинки говорят не "ой ну не надо", а "ой всё", так что будьте точнее в своих выражениях...(предваряя вопрос - отвечаю, я про блондинок, знаю всё..или почти всё...я спец по блондинкам, в том числе...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Во первых, блондинки говорят не "ой ну не надо", а "ой всё", так что будьте точнее в своих выражениях...(предваряя вопрос - отвечаю, я про блондинок, знаю всё..или почти всё...я спец по блондинкам, в том числе...
Ну а как ещё то яснее сказать в цифрах?Читайте по губам... ниже 145кг/м3 плотность минплиты на мокрый фасад не ре-еко-оме-ендуется...не-ели-изя-я-я..(так лучше?)...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ну а как ещё то яснее сказать в цифрах?Читайте по губам... ниже 145кг/м3 плотность минплиты на мокрый фасад не ре-еко-оме-ендуется...не-ели-изя-я-я..(так лучше?)...
Если СНИПЫ и вопросы теплоэффективности зданий можно найти справочниках, с блондинками всё гораздо сложнее, тут важен исключительно личный опыт, так сказать метод аналогий и прецедентов
Я вот разбираюсь в СНИПах и вопросов теплоэффективности зданий, вы в блондинках .
Нажмите, чтобы раскрыть...
Я вот разбираюсь в СНИПах и вопросов теплоэффективности зданий, вы в блондинках .
Нажмите, чтобы раскрыть...
Rusframer
Чуется большой опыт исследования данного предмета.
Теплоэффективность тож не просто. Ну где, в каком справочнике и СНИПе есть такие тонкости из-за которых вроде как конструктивно: количество стоек, толщина и расположения утеплителя, плитные обшивки - два вроде как одинаковых каркаса достаточно сильно - до 15-20% отличаются по теплопотерям, просто из-за того что у одного доска сухая, а у второго нет?
Или с деревянными домами - два деревянных дома одной толщины - а теплопотери из-за качества конопатки - те же 20%. Тут тоже опыт нужон!
Ну хотя бы что б не быть вруном...поскольку вам указали, что ваши..ээ как бы это помягче сказать - обвинения - не по адресу..даже имели вежливость процитировать..и предложили, вам показать место, где бы я, как вы утверждали, говорил обратное...но поскольку, вы этого физически сделать не можете, то вам приходиться выбирать из двух зол меньшее...вот вы и прикидываетесь блондинкой...
Объяснил - "смысл действия"?
Ой ли....самообман - штука опасная...
Ну скажем, насколько я разбираюсь в блондинках, настолько вы разбираетесь в мокрых фасадах...так будет менее обидно, правда?
.А вот это - шедевр...сначала ляпнуть не к месту...не понимая что..затем скинуть на третье лицо, которое ни сном ни духом к этому разговору не имеет никакого отношения..
Системодержатели - это к примеру церезит..баумит..и прочее...но они держатели именно системы штукатурных фасадов...а уж утеплён он или нет, дело десятое..
Вы что у церезита утеплители видели? Надо ж хоть чуток понимать то о чём с такой важностью вещаете...
Ну конечно всё просто..вот к примеру я шутю, что мол вы эту инфу никак у производителей ищете..а оказывается это вовсе не шутка и чел действительно в рекламных буклетиках ищет допустимые значения...
Ещё шедевр..сначала, давайте спросим у Надёжного..затем, давайте не спросим у Надёжного, мол он работает с другими системами..давайте я вам скажу с чем он работает, это ПСБ 25ф и исключительно с системоержателем- церезит...он их поклонник..адепт...но опыт с минплитой тоже имеет...и и если ссылаетесь на него , то и не фиг заднюю включать так смешно....
Вот тут вы правы..не интересует...не интересует - "истина" деревянных дел мастера, который пытается якобы поправить правильно выданное значение теплосопротивления..не интересует, когда он же, не может понять, что коль ты сделал поправку, так будь логичен до конца и объясни, с какого перепугу, я должен не считать теплопроводность по ГОСТУ, или считать значение по условиям - "В"...и все попытки юлить, типа, а где я ГОСТовский пенопласт найду..или типа, а может у меня там влажность повышена или условия иные, просто - смешны..ну а коль смешно, то и я забавляюсь..ну не буду же я пять страниц всеръёз обьяснять, что коль взялся считать, так и считатй по взрослому, а не рассказыай тут сказки, подгоняя значения под то что желаешь выдать....
Да и тут я с вами согласен....ну вот я задаю себе вопрос, а что меня может связывать с каркасоводом?
Ну вот если откровенно..что может мне дать деревянных дел мастер?Какие темы нас могут связывать?То есть в чём он может быть интересен лично для меня?
Фундамент? Да какой у вас там фундамент...если у вас в процессе возведения он и сядет на пару тройку сантиметров, вы и не почувствуете...поэтому, как можно сравнить, обустройство фундамента под тяжелый каменный дом и под скворешник?Нет...фундаменты у нас разные, скажем откровенно..
Стены? Ну они по определению иные..что вы мне можете нового про каменные стены рассказать?Н у скажем откровенно - ничего...
Стропилка? Но она меня мало волнует..не сказать, что я по ней торчу...или особо люблю...
Отделка фасадов? Ну она у нас в принципе разная...и если я своевременно интеллигентно не заострил, насчёт вашей самодеятельности крепления их на грибки, то это не значит, что вы там всё делаете верно..
Это знаете ли, так культурные люди себя ведут..
Но вы же упросили буквально, что б я на всём так сильно заострил внимание..
Так что совет на будущее..коль не желаете знать про себя правду, то и нефиг к собеседникам лезть, когда вас об этом никто не спрашивает...
(кстати, не обязательно когда собеседник должен быть полезен..он может быть просто интересным не будучи специалистом..просто приятный человек..но это это не ваш конёк..а посему, не вижу в вас собеседника)
Я думаю вам просто скучно и нечем заняться. Все эти интернет холивары - исключительно оттого что у людей слишком много свободного времени.
Занялись бы чем нибудь более полезным, а?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Я думаю вам просто скучно и нечем заняться. Все эти интернет холивары - исключительно оттого что у людей слишком много свободного времени.
Занялись бы чем нибудь более полезным, а?
Нажмите, чтобы раскрыть...
vetal t
Эээ..личный опыт, без теоретической базы - ничто...
Сначала литература, затем лабораторные занятия...
, с блондинками всё гораздо сложнее, тут важен исключительно личный опыт, так сказать метод аналогий и прецедентов
Нажмите, чтобы раскрыть...
, с блондинками всё гораздо сложнее, тут важен исключительно личный опыт, так сказать метод аналогий и прецедентов
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Rusframer
Теперь вот уже не СНИП, который давно СП, а вдруг ГОСТ нарисовался.
Уважаемый специалист по блондинкам. ГОСТ - это в принципе не считаемый. Это указание производителям какие параметры должны быть у выпускаемого изделия, что бы оно соответствовало этому самому ГОСТУ. Это стандарт качества - по нему никто ничего не считает.
Норматив по тепловой защите зданий называется: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. http://docs.cntd.ru/document/1200095525 обратите внимание на таблицу 2 - это именно то о чем я вам тут пытаюсь уже три страницы написать - в каких условиях эксплуатации какой режим выбирается.
Если вы еще в состоянии читать буквы - то нормальный режим эксплуатации в режиме нормальной влажности - это Б.
Расчет тепловой защиты здания производится по СП 23-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ http://files.stroyinf.ru/data1/43/43635/
Открываем приложение Д (обязательное) РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
И что же мы видим - что там одно правильное значение лямбды?? Как вы нас тут уверяете с первой страницы вашего флуда?
Нет, мы имеем -
отдельно табличку с характеристиками материала в сухом состоянии.
И отдельно - РАСЧЕТНЫЕ характеристики по условиям эксплуатации. Которая в наших "нормальных" условиях Б.
Что и требовалось доказать.
Так что изучайте дальше блондинок, брюнеток, фанатейте от газосиликата - что хотите делайте, можете дальше писать ваши простыни с бесконечным бла-бла-бла.. Но старайтесь не упоминать в них такие слова как СНИП, СП, ГОСТ - если о них ничего не знаете. Или учите матчасть.
З.Ы. По минвате слив так же засчитан. Ни одной ссылки ни на кого на счет кем "запрещено" использование минват плотностями 90 и 110 кг/м3 для мокрых фасадов вы не указали. Пруфов нет - доказательств нет.. бла-бла-бла не аргумент.
Аргументируйте свои позиции более грамотно следующий раз.
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. http://docs.cntd.ru/document/1200095525СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. http://docs.cntd.ru/document/1200095525http://docs.cntd.ru/document/1200095525 обратите внимание на таблицу 2 - это именно то о чем я вам тут пытаюсь уже три страницы написать - в каких условиях эксплуатации какой режим выбирается.
Если вы еще в состоянии читать буквы - то нормальный режим эксплуатации в режиме нормальной влажности - это Б.
Расчет тепловой защиты здания производится по СП 23-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ http://files.stroyinf.ru/data1/43/43635/
Открываем приложение Д (обязательное) РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
И что же мы видим - что там одно правильное значение лямбды?? Как вы нас тут уверяете с первой страницы вашего флуда?
Нет, мы имеем -
отдельно табличку с характеристиками материала в сухом состоянии.
И отдельно - РАСЧЕТНЫЕ характеристики по условиям эксплуатации. Которая в наших "нормальных" условиях Б.
Что и требовалось доказать.
Так что изучайте дальше блондинок, брюнеток, фанатейте от газосиликата - что хотите делайте, можете дальше писать ваши простыни с бесконечным бла-бла-бла.. Но старайтесь не упоминать в них такие слова как СНИП, СП, ГОСТ - если о них ничего не знаете. Или учите матчасть.
З.Ы. По минвате слив так же засчитан. Ни одной ссылки ни на кого на счет кем "запрещено" использование минват плотностями 90 и 110 кг/м3 для мокрых фасадов вы не указали. Пруфов нет - доказательств нет.. бла-бла-бла не аргумент.
Аргументируйте свои позиции более грамотно следующий раз.
РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
vetal t
Нее не в состоянии..там ещё есть буквы - А, и это сухое помещение..а ещё есть там влажность регламентирующая это помещение..с абсолютно доступными для жилого помещения показателями...и почему мне его не рассматривать, блондинки так и не могут ответить..
Класс..мне одному так смешно или кто нить тоже читает этот опус блондинки (кстати, потому я и специалист по ним, что приходится разбираться в их замысловатых попытках схитрить)...
Таак..без лишних слов, тыкаем носом...
(господа присяжные, запомните это подчёркнутое - разные условия)Тут команда блондинок СП размахивала..но правда не дочитала до конца ... цитирую его же докУмент...(внимание!)
4.3 Влажностный режим помещений зданий в холодный период года в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по таблице 1.
4.4 Условия эксплуатации ограждающих конструкций А или Б в зависимости от влажностного режима помещений.
Занавес опускается......А или Б, господа присяжные не от любви блондинок к букве Б, а в зависимости от (внимание!) разных условий - влажностного режима помещений....
Для не понимающих с первого раза...контрольный в голову..
.( заметьте, и эта цитата было ещё пару страниц выше, представляете, господа присяжные? ) и так ещё несколько раз, пару - тройку страниц мелкого текста....
Теперь вопрос знатокам (из команды блондинок) с какого бодуна, "РАСЧЁТНЫЕ" ими принимаются, как с условием Б? У них имеются в наличии какое то конкретное помещение и его расчёт?
Таки нет же...но она опять встала и пошла, пробросив через плечо очередное - "что и требовалось доказать" (красава)..
(что то там не внятное проблеяли по поводу возможности мне использовать слова СП или ГОСТ..ну ладно...не обратим внимание..поскольку - "голова ( тем более блондинки) орган тёмный...исследованию не подлежит" (с) )
СЛИВ??? Я просто в восторге..
Так это не вы тут, сделав прыжок в сторону, дали показания на Надёжного, как на источник неких ваших знаний и наличия у вас неких дефицитных фраз?
А не вам ли потом предложили, спросить у него же, сколько он фасадов сделал с плотностью минплиты ниже 110?
И не желание это сделать, есть мой слив??? О..да...
И опять она пошла, гордо подняв голову и пробросив через плечо своё фирменное - ФИ...
Если вы еще в состоянии читать буквы - то нормальный режим эксплуатации в режиме нормальной влажности - это Б.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Если вы еще в состоянии читать буквы - то нормальный режим эксплуатации в режиме нормальной влажности - это Б.
Если вы еще в состоянии читать буквы - то нормальный режим эксплуатации в режиме нормальной влажности - это Б.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нее не в состоянии..там ещё есть буквы - А, и это сухое помещение..а ещё есть там влажность регламентирующая это помещение..с абсолютно доступными для жилого помещения показателями...и почему мне его не рассматривать, блондинки так и не могут ответить..
Класс..мне одному так смешно или кто нить тоже читает этот опус блондинки (кстати, потому я и специалист по ним, что приходится разбираться в их замысловатых попытках схитрить)...
Таак..без лишних слов, тыкаем носом...
(господа присяжные, запомните это подчёркнутое - разные условия)Тут команда блондинок СП размахивала..но правда не дочитала до конца ... цитирую его же докУмент...(внимание!)
По условиям эксплуатации материала уже сказал, на стадии проектирования определяется свойство будерброда всей стены, его покрытия и защиты от внешних факторов, режим использования строения и исходя из всех этих совокупных условий и выбирается режим эксплуатации.( упрощу вам эту сложную дилемму..к примеру , баня, дом, курятник - разные условия помещения..так же и по всем остальным условиям..)
...
Нажмите, чтобы раскрыть...
По условиям эксплуатации материала уже сказал, на стадии проектирования определяется свойство будерброда всей стены, его покрытия и защиты от внешних факторов, режим использования строения и исходя из всех этих совокупных условий и выбирается режим эксплуатации.( упрощу вам эту сложную дилемму..к примеру , баня, дом, курятник - разные условия помещения..так же и по всем остальным условиям..)
...
режим использования строения исходя из всех этих совокупных условий и выбирается режим эксплуатации разные условия помещения разные условия помещения
Нажмите, чтобы раскрыть...
разные условияразные условия
4.3 Влажностный режим помещений зданий в холодный период года в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по таблице 1. 4.3
4.44.4 Условия эксплуатации ограждающих конструкций А или Б в зависимости от влажностного режима помещений.влажностного режима помещений.влажностного режима помещений.
Занавес опускается......А или Б, господа присяжные не от любви блондинок к букве Б, а в зависимости от (внимание!) разных условий - влажностного режима помещений....
Для не понимающих с первого раза...контрольный в голову..
.( заметьте, и эта цитата было ещё пару страниц выше, представляете, господа присяжные? ) и так ещё несколько раз, пару - тройку страниц мелкого текста....
Теперь вопрос знатокам (из команды блондинок) с какого бодуна, "РАСЧЁТНЫЕ" ими принимаются, как с условием Б? У них имеются в наличии какое то конкретное помещение и его расчёт?
Таки нет же...но она опять встала и пошла, пробросив через плечо очередное - "что и требовалось доказать" (красава)..
(что то там не внятное проблеяли по поводу возможности мне использовать слова СП или ГОСТ..ну ладно...не обратим внимание..поскольку - "голова ( тем более блондинки) орган тёмный...исследованию не подлежит" (с) )
разных условийразных условийвлажностного режима помещенийвлажностного режима помещений
..и "реальные условия" - это не синоним - худшие из двух..они - РАЗНЫЕ..и в руках проектанта и застройщика, определить в каком влажностном режиме будет работать его спроектированный материал..
Нажмите, чтобы раскрыть...
..и "реальные условия" - это не синоним - худшие из двух..они - РАЗНЫЕ..и в руках проектанта и застройщика, определить в каком влажностном режиме будет работать его спроектированный материал..
З.Ы. По минвате слив так же засчитан. Ни одной ссылки ни на кого на счет кем "запрещено" использование минват плотностями 90 и 110 кг/м3 для мокрых фасадов вы не указали. .
Нажмите, чтобы раскрыть...
З.Ы. По минвате слив так же засчитан. Ни одной ссылки ни на кого на счет кем "запрещено" использование минват плотностями 90 и 110 кг/м3 для мокрых фасадов вы не указали. .
Нажмите, чтобы раскрыть...
Rusframer
Ну поскольку при очевидном отсутствии аргументов и полнейшем провале - переход на личность оппонента насколько скучный и стандартый ход разных слабообразованых личностей - и мне эта вся ваша ярмарка тщеславия настолько скучна и неинтересна что даже не буду комментировать.
Есть фактология:
1. Вы утверждаете что расчет теплопроводности делается по данным из ГОСТа. Упоминаете СНИП.
на мягкое упоминание о том что как бы вы не совсем правы:
Вы пишете что
Как мы видим из СНИПа, который на самом деле СП - он тоже никакого влагонакопления не считает - а тупо предлагает таблицу из которой нужно взять расчетную величину. Вот так все просто. И что ваша ГОСТовская лямда о которой вы там радостно писали и на ней вели расчет - к настоящим расчетным данным которые СНИП-догма - не имеют никакого значения.
Это факты. Точка.
Нет, вы сейчас опять тут нас осыпете своими выкидышами остроумия и прочего зашкаливающего тестостерона который никогда в жизни вам не даст признать что вы хоть в чем то не правы и способны проиграть дисскуссию - по просто по этим вашим цитатам очевидно что СНИПа вы не зна(ли), утверждения брали с потолка, и специалистом в обсуждаемом вопросе не являетесь от слова совсем.
Точка.
Второй вопрос был задан весьма конкретно:
Ну простой же вопрос. Где, как и кем не рекомендуется на мокрый фасад. На какой мокрый фасад.
Вместо простого и ясного ответа - которого у вас не имеющих профессиональных знаний предмета, а нахватавшегося по верхам в онторнетах ответа разумеется нет. Вместо того что бы дать на этот вопрос - вы начали выкручиваться критикуя мое обозначение производителей мокрых фасадов "держателями систем". Вместо ответа на поставленный вопрос - на который честным ответом было бы "я не помню, но где-то читал", но вы же всегда правы. Вы же так не можете по определению, гордынька-с непозволит, тестостерон мозги зальет в бешенстве. Посему конечно паясничать и изображать из себя клоуна вам проще.
Удаче. Продолжайте в том же душе.
Не смешно правда, противно малость, но что поделаешь - открытая площадка.
Если верить СНиПу, то 0,15м/0,038=3,947...кстати, в ГОСТе 15588-86 нет этих хитрых букв Ф-фасадный, Л-легкий и т.д.есть понятие пенопласт высшего качества и пенопласт первого сорта..так вот на фасад надо использовать не ТУ-шный 25-ый, а ГОСТовский 35-ый...
А его характеристики теплопроводности ещё лучше = 0,37 (по всё тому же ГОСТ )
Нажмите, чтобы раскрыть...
Если верить СНиПу, то 0,15м/0,038=3,947...кстати, в ГОСТе 15588-86 нет этих хитрых букв Ф-фасадный, Л-легкий и т.д.есть понятие пенопласт высшего качества и пенопласт первого сорта..так вот на фасад надо использовать не ТУ-шный 25-ый, а ГОСТовский 35-ый...
А его характеристики теплопроводности ещё лучше = 0,37 (по всё тому же ГОСТ )
Вообще не умный...СНиП - догма...( а там именно этот параметр теплопроводности...и это данные лабораторных исследований, кстати, тоже основаны точно не на биологии..а на той же математике и физике)....всё остальное фастфуд и увлекаться им надо осторожно..он (калькулятор) параметры, тем более влагонакопления показывает одномоментно, а не во времени...а народ не понимая забивает параметры и успокаивает себя....
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вообще не умный...СНиП - догма...( а там именно этот параметр теплопроводности...и это данные лабораторных исследований, кстати, тоже основаны точно не на биологии..а на той же математике и физике)....всё остальное фастфуд и увлекаться им надо осторожно..он (калькулятор) параметры, тем более влагонакопления показывает одномоментно, а не во времени...а народ не понимая забивает параметры и успокаивает себя....
Мдаааамссс Господа!!! Вот этооооо зарубаа у Вас вышла!!!))) Зачитаешься
shegoll
vetal t, А мог бы я узнать ваше мнение о 4-х слойных теплоэффективных блоках. Как считаете хороший это стеновой материал!? vetal t
shegoll
Господа!!! Всех с наступающими праздниками!!! Всех благ, удачи во всех начинаниях ну и конечно успехов Вам всем в ваших строительных начинаниях и продолжениях!
на мой вкус расходы на отопление такого дома очень велики будут.
Сопротивление теплопередаче всего 2,59 получается.. Теплопотери 42 квт.ч http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...e0=1<0=0&mm0=5&ld1=1000&le1=1<1=0&mm1=592
Но я тут известный маньяк по поводу энергоэффективности и прочим заморочкам, меня в расчет можно не принимать.
:dirol:
Нажмите, чтобы раскрыть...
на мой вкус расходы на отопление такого дома очень велики будут.
Сопротивление теплопередаче всего 2,59 получается.. Теплопотери 42 квт.ч http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...e0=1<0=0&mm0=5&ld1=1000&le1=1<1=0&mm1=592
Но я тут известный маньяк по поводу энергоэффективности и прочим заморочкам, меня в расчет можно не принимать.
:dirol:
Не, а чего тут смешного?
Зачем же цитировать, только то что вам нравиться?
Я по диагонали просмотрел чушь...и скажу оптом...вы лучше приведите сюда вашу же цитату, где кивали на Надёжного, как источник вашей информации по мокрым фасадам...на это я вам предложил (неоднократно) спросить у него, много ли он фасадов сделал с плотностью минплиты в 110 м3..ну казалось бы что сложного, правда?..но нет...эти простые решения не для вас...я должен заниматься вашим образованием и искать нормативы...послушайте, наймите секретаршу и давайте ей задания....
Ну и по ключевому вопросу..ну куда яснее? Я привёл точную цитату с норматива, где значатся три условия помещения...и спросил к чему вся эта ересь, если вы не можете предметно доказать, назначение обсуждаемого помещения и условия эксплуатации утеплителя...
Я понимаю, что сей факт недочитанный в нормативах вас расстроил..но чего брызгать слюной?
Теплопроводность утеплителя в условиях обозначенных как сухое помещение именно та, которую я изначально привёл в пример...
И все эти клоунские попытки вырвать из контекста и процитировать собеседника ли, или привести только часть текста норматива ли, никоим образом не изменят ситуацию с тем, что когда (внимание!потому как второй раз сакральную мысль доношу до остатков вашего сознания) пытаетесь кого то поправить или исправить, то будьте любезны - знать, и с уметь доказать..
Мне надоело повторять, а потому читайте по тексту - по условию сухого помещения теплопроводность = 0,37 (СНиП 23-02)
Если есть вопрос по существу - валяйте, а по поводу бесплатных советов и прочего , есть такая поговорка - "поучи ка ты жену щи варить...""
Не смешно правда, противно малость, но что поделаешь - открытая площадка.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Не смешно правда, противно малость, но что поделаешь - открытая площадка.
Нажмите, чтобы раскрыть...
vetal t
Всё хорошо, кроме вопросов к прочности крепления облицовочной части и несущей....
Ну и самый основной вопрос по цене? За что переплачиваем, ребята, возникает у меня вопрос..в сравнении хоть с блочными хоть с монолитными стенами утеплёнными снаружи и облицовнными любым материалом...
А вообще народ строиться по этой технологии...простота и скорость - тоже денег стоит..
С наступающим Вас новым Годом и Рождеством, мой упертый, но столь мало компетентный оппонент.
С Праздниками, желаю вам в наступающем году поменьше пустых форумных баталий, и побольше успехов в реальности.
Удачи вам, счастья и побольше радости в жизни!
С искренним восхищением вашими навыками полимиста - Алексей.
Теплопроводность утеплителя в условиях обозначенных как сухое помещение именно та, которую я изначально привёл в пример...
И все эти клоунские попытки вырвать из контекста и процитировать собеседника ли, или привести только часть текста норматива ли, никоим образом не изменят ситуацию с тем, что когда (внимание!потому как второй раз сакральную мысль доношу до остатков вашего сознания) пытаетесь кого то поправить или исправить, то будьте любезны - знать, и с уметь доказать..
Мне надоело повторять, а потому читайте по тексту - по условию сухого помещения теплопроводность = 0,37 (СНиП 23-02)
Если есть вопрос по существу - валяйте, а по поводу бесплатных советов и прочего , есть такая поговорка - "поучи ка ты жену щи варить...""
Нажмите, чтобы раскрыть...
Теплопроводность утеплителя в условиях обозначенных как сухое помещение именно та, которую я изначально привёл в пример...
И все эти клоунские попытки вырвать из контекста и процитировать собеседника ли, или привести только часть текста норматива ли, никоим образом не изменят ситуацию с тем, что когда (внимание!потому как второй раз сакральную мысль доношу до остатков вашего сознания) пытаетесь кого то поправить или исправить, то будьте любезны - знать, и с уметь доказать..
Мне надоело повторять, а потому читайте по тексту - по условию сухого помещения теплопроводность = 0,37 (СНиП 23-02)
Если есть вопрос по существу - валяйте, а по поводу бесплатных советов и прочего , есть такая поговорка - "поучи ка ты жену щи варить...""
Для информации.
Давно существуют ваты плотностью порядка 110 кг/м3, под штукатурный фасад.
Так что плотность не показатель.
Bauer
Из чего по Вашему всех практичнее построить дом для себя????
shegoll
Блок производится по технологии вибролитья... В процессе изготовления лицевой(облицовочный слой) благодаря высокочастотному резонансу становиться монолитом с первым слоем керамзитобетона(КБ), а он уже в свою очередь связывается с основным несущим слоем КБ 4-мя стеклопластиковыми связями (арматура сечением 0,6-0,8). Т.е. лицевой слой, даже если целенаправленно уронить блок априори останется на месте. Что касаемо стоимости, то смотря от чего отталкиваться, либо покупать блоки по рознице и это что то в районе 240-280 руб. за шт(это в моем, Нижегородском регионе) либо заняться производством блоком и при этом себестоимость блока составит 125-130 рублей. В квадратном метре стены 12,5 таких блоков. Соответственно если покупать блоки то квадрат стены это
12,5 х 260 обойдется в 3250 рублей, а если заморочиться собственным производством то 12,5 х 125 и 1560 рублей.
Всё хорошо, кроме вопросов к прочности крепления облицовочной части и несущей....
Ну и самый основной вопрос по цене? За что переплачиваем, ребята, возникает у меня вопрос..в сравнении хоть с блочными хоть с монолитными стенами утеплёнными снаружи и облицовнными любым материалом...
А вообще народ строиться по этой технологии...простота и скорость - тоже денег стоит..
Нажмите, чтобы раскрыть...
Всё хорошо, кроме вопросов к прочности крепления облицовочной части и несущей....
Ну и самый основной вопрос по цене? За что переплачиваем, ребята, возникает у меня вопрос..в сравнении хоть с блочными хоть с монолитными стенами утеплёнными снаружи и облицовнными любым материалом...
А вообще народ строиться по этой технологии...простота и скорость - тоже денег стоит..
существуют где?
В рекламном буклетике производителя ?
Нажмите, чтобы раскрыть...
существуют где?
В рекламном буклетике производителя ?
Нажмите, чтобы раскрыть...
vetal t
А ещё надо читать тот рекламный буклетик, который светите...
плотность 110кг/м3 - это даже много ( на их взгляд)..
Вот они тут через строку зуб дают, что на мокрый фасад и 90 кг/м3 - более чем...
Буклетик симпатичный....видно, что не врут.....я лично верю...а вы?
А ты веришь, что под штукатурный слой и клинкер можно лепить минплиту плотностью 90 кг/м3?
Ну Роквулу в меньшей степени не верю, чем иным жуликам..но кивать на рекламный буклетик, как источник информации - штука сомнительная...нет?
А ты веришь, что под штукатурный слой и клинкер можно лепить минплиту плотностью 90 кг/м3?
Ну Роквулу в меньшей степени не верю, чем иным жуликам..но кивать на рекламный буклетик, как источник информации - штука сомнительная...нет?
Нажмите, чтобы раскрыть...
А ты веришь, что под штукатурный слой и клинкер можно лепить минплиту плотностью 90 кг/м3?
Ну Роквулу в меньшей степени не верю, чем иным жуликам..но кивать на рекламный буклетик, как источник информации - штука сомнительная...нет?
А ты веришь, что под штукатурный слой и клинкер можно лепить минплиту плотностью 90 кг/м3?
Ну Роквулу в меньшей степени не верю, чем иным жуликам..но кивать на рекламный буклетик, как источник информации - штука сомнительная...нет?
Нажмите, чтобы раскрыть...
А ты веришь, что под штукатурный слой и клинкер можно лепить минплиту плотностью 90 кг/м3?
Ну Роквулу в меньшей степени не верю, чем иным жуликам..но кивать на рекламный буклетик, как источник информации - штука сомнительная...нет?
Плюют без причины - верблюды...
Вот когда к вам обращу сей текст, тогда и начнёте плевать..
А пока или ищите подтверждения своих слов...(если не поняли сарказма, поясню, точно не в рекламных буклетиках)...или же не вываливайте непродуманные заявления...
На Ваше верю, не верю плевать. Где подтверждения?
.
Нажмите, чтобы раскрыть...
На Ваше верю, не верю плевать. Где подтверждения?
.
Нажмите, чтобы раскрыть...
vetal t
Ну чел (Владимир К) тут уверял что от 110...он просто не дочитал источник своей информации - весь рекламный буклетик до конца...
А если б дочитал, то Роквул уверяет, что и 110 много...само то - 90 кг/м3...
Я ему говорю , мне буклетик нравится - я верю, а вы? Они обиделись...теперь хамят...что с них взять? Детский сад...
Владимир К.
Это Вы с другого буклетика взяли.
Читать надо повнимательней, данная вата для криволинейных плоскостей.
Но ладно, я хотя бы буклетик предоставил.
А Вы?
Ну чел (Владимир К) тут уверял что от 110...он просто не дочитал источник своей информации - весь рекламный буклетик до конца...
А если б дочитал, то Роквул уверяет, что и 110 много...само то - 90 кг/м3...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ну чел (Владимир К) тут уверял что от 110...он просто не дочитал источник своей информации - весь рекламный буклетик до конца...
А если б дочитал, то Роквул уверяет, что и 110 много...само то - 90 кг/м3...
Теперь к минплите..меньше плотности 145-150кг/м3 (внимание!) - не рекомендуется на мокрый фасад... и это минимум..обычно ответственный заказчик выбирает 160-180...а
Нажмите, чтобы раскрыть...
Теперь к минплите..меньше плотности 145-150кг/м3 (внимание!) - не рекомендуется на мокрый фасад... и это минимум..обычно ответственный заказчик выбирает 160-180...а
Нажмите, чтобы раскрыть...
SMS
Ровкул рекомендует на фасады фасад баттс , если что я их дилером был год
Да у меня к нему меньше всего претензий...к примеру, по шумоизоляции -хорошо продвинулись..
Но я же показал в ссылке, что у них четыре наименования и все под мокрый фасад..начиная от 90 кг/м3...
Чёрт знает...может какие нанотехнологии? Но писать, что под клинкер пойдёт такая минплита - ну на мой взгляд, где то нас кидают...не?
Ладно они там схитрили и аккуратно обозначили - "тонкий штукатурный слой"...но клинкер?
Видишь ли в чём суть, если брать за основу рекламные буклетики, то мы далеко можем зайти...
Так же не получится, мол тут Роквулу верю, а тут , к примеру, Изоверу - нет..
Я ведь такое могу нарыть у производителя - волосы дыбом встанут...
А потому, считаю, что производитель пусть хотя бы без прикрас пишет характеристики своего изделия, а уж возможность применение его в тех или иных местах, исходя из характеристик, регламентируют иные ведомства, имеющие на то основание.....но точно не сам производитель...
Такое вот моё заблуждение...