  • Уважаемые специалисты, помогите.
    В 2009 году осенью залили фундамент на пятках (16 штук). А весной 2010 продолжили стройку. стены СКЦ, потом утеплитель и облицовка керамическим кирпичом. Залили монолитное перекрытие размером 4,16 на 7,8. Поставили перегородки кирпичные на втором этаже и накрыли крышу. На большее нам не хватило. В этом году продолжили. Разложили все отопление, воду, канализацию. Когда начали расставлять маяки для заливки пола на втором этаже выяснилось, что если у наружной стены 10 см, то в центре плиты 16. И кирпичная перегородка на пару мм оторвалась от перекрытия. Вызвали строителя и он признался, что рано нагрузил плиту кирпичом, чтобы возводить второй этаж. И он этот прогиб видел сразу. Ничего страшно, но предложил в центре уложить двутавр десятку на металлическую плиту длиной 30 см, ширина 15, толщина 1 см. Решили залить полы вначале на 1 этаже. После заливки померили высоту потолков. Везде 2,66, а в месте прогиба 2,63. Прогиб 3 см? Критично?Спасет двутавр? Получается плита в месте прогиба всего 10 см, хотя планировалась 16 см. Арматуру вязали 12 диаметра в 2 ряда с шагом 15 см (сама видела). Спасибо.

  • Еще раз? Не понятно.
    Ну это не показатель, если дом стоял холодный. Могло произойти расширение и сжатие от температурных колебаний. Вот и трещины.
    Не думаю, это не доска. Чтоб так гнуться, на таких прогонах.
    Уже бы лопнула.
    Анна Фалеева Анна Фалеева сказал(а):
    Анна ФалееваАнна Фалеева сказал(а):
    предложил в центре уложить двутавр десятку на металлическую плиту длиной 30 см, ширина 15, толщина 1 см.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    предложил в центре уложить двутавр десятку на металлическую плиту длиной 30 см, ширина 15, толщина 1 см.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Анна Фалеева Анна Фалеева сказал(а):
    Анна ФалееваАнна Фалеева сказал(а):
    кирпичная перегородка на пару мм оторвалась от перекрытия.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    кирпичная перегородка на пару мм оторвалась от перекрытия.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Анна Фалеева Анна Фалеева сказал(а):
    Анна ФалееваАнна Фалеева сказал(а):
    Прогиб 3 см?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Прогиб 3 см?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Двутавр положить поперек комнаты под потолок. т.е. восьмиметровую стену разделить пополам, как раз там и прогиб получился. Как бы плиту подпереть им. А как правильно померить прогиб?
  • И загнуть его? По этому пузу?
    Да и прогоне 8 метров 10-ка слабовата.
    Думаю это не прогиб, если трещин нет.
    Мое предположение, опалубка не выдержала, при заливке.
    Поставили, попрыгали. Крепко.
    А вес бетона на порядок больше.
    Плюс заказ бетона меньше.
    Допустим надо 8.2 м3, а миксер 8 кубов. Заказывают на 0.2 куба меньше, чтоб не гнать 9 кубовик.
    С мыслью, "Разгоним, на площади не заметно будет"
    А маяки по краям, вот и провал в центре.
    Решение.
    Надо какой то визуальный ряд.
    Анна Фалеева Анна Фалеева сказал(а):
    Анна ФалееваАнна Фалеева сказал(а):
    Двутавр положить поперек комнаты под потолок. т.е. восьмиметровую стену разделить пополам, как раз там и прогиб получился. Как бы плиту подпереть им.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Двутавр положить поперек комнаты под потолок. т.е. восьмиметровую стену разделить пополам, как раз там и прогиб получился. Как бы плиту подпереть им.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Анна Фалеева Анна Фалеева сказал(а):
    Анна ФалееваАнна Фалеева сказал(а):
    А как правильно померить прогиб?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А как правильно померить прогиб?
    Нажмите, чтобы раскрыть...









  • Сугубо по моему мнению 10 тавр ,это не о чем вообще , если только не с братьями с шагом 80 см.
  • Анна Фалеева, если у вас нет трещин по верху и низу плиты, то тогда с большой вероятностью не выдержала опалубка, как и писал Владимир К.. Укладывать швеллер № 10 при вашем пролете бессмысленно. Погрешность в 3 см для многих "строителей" вообще ерунда. :wink3:Анна ФалееваВладимир К.:wink3: