рубли

Расстояние от дверного проема до угла дома

  • Каким должно быть минимально допустимое расстояние (по СНИП, желательно с учетом сейсмики) от дверного проема наружней стены до угла дома или до стены внутри дома?
    upload_2018-4-19_1-14-45.png

    upload_2018-4-19_1-14-45.pngupload_2018-4-19_1-14-45.png
  • atztek, см. ЛС.
    Есть СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (СП 14.13330.2011)) (с Изменением N 1).
    В нем есть таблица 9. "Размеры элементов стен каменных зданий", в ней указаны допустимые размеры простенков, в том числе угловых, и проемов в сейсмике.
    Если сами в таблице не разберетесь, то как по этой таблице определить ширину интересующего Вас простенка, лучше уточнить у каких-нибудь узкопрофильных проектировщиков зданий и сооружений. Должны же они быть в Вашем регионе.
    А вопрос в начале темы с учетом, что он про строительство в сейсмически опасном районе, действительно не очень конкретный, чтобы хотя бы помочь нужный пункт в СП или СНИП-е найти.
    Какая сейсмичность у района, что за здание строится, из чего - информации нет.
    А даже беглое пролистывание СП про строительство в сейсмоопасных районах поиводит к выводу, что ответа нормального без этой информации не найдешь.atztek

    СП 14.13330.2014





  • Большое Спасибо за помощь!
    Я нашел следующую информацию по угловым простенкам:
    Угловые простенки шириной не менее:
    - 0,89 м при сейсмичности 7 баллов,
    - 1,15 м при сейсмичности 8 баллов
    - 1,41 м при сейсмичности 9 баллов
    Решил ориентироваться на вариант 0.89 м (для 7 баллов).







  • Информация, которую Вы нашли, совпадает с таблицей из СП, про которую я писала.
    А дом то у Вас из чего? Там табличка относится к разделу "6.14 Здания со стенами из кирпича или каменной кладки". А цифорки для кладки 1-ой категории. Для кладки 2-ой категории цифры указаны больше.
    Категория кладки определяется сцеплением между камнем/кирпичом и раствором:
    http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-20/22.htm
    Я бы все-таки у проектировщиков уточнила, сколько вешать в граммах... :blush:
    6.14 Здания со стенами из кирпича или каменной кладки6.14 Здания со стенами из кирпича или каменной кладки

    http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-20/22.htm
    Важнейшим требованием, предъявляемым к каменной кладке в сейсмических районах, является прочность на сцепление с раствором. По сопротивляемости сейсмическим воздействиям, что определяется временным сопротивлением осевому растяжению по не-перевязанным швам (усилием отрыва кирпича, уложенного на растворе, от кладки), кладки, применяемые в сейсмоопасных зонах, делятся на две категории.
    Кладка первой категории, у которой значение нормального сцепления между камнем (кирпичом) и раствором должно быть не менее 180 кПа (1,8 кг/см2). Кладка второй категории должна иметь прочность сцепления не менее 120 кПа (1,2 кг/см2). Кладка с прочностью сцепления раствора с кирпичом (камнем) меньше 120 кПа в сейсмоопасных районах не допускается. В отдельных случаях при сейсмичности 7 баллов, при применении в проекте специальных мероприятий, может допускаться (по решению проектной организации) снижение прочности сцепления в кладке до бОкПа (0,6 кг/см2).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Важнейшим требованием, предъявляемым к каменной кладке в сейсмических районах, является прочность на сцепление с раствором. По сопротивляемости сейсмическим воздействиям, что определяется временным сопротивлением осевому растяжению по не-перевязанным швам (усилием отрыва кирпича, уложенного на растворе, от кладки), кладки, применяемые в сейсмоопасных зонах, делятся на две категории.
    Кладка первой категории, у которой значение нормального сцепления между камнем (кирпичом) и раствором должно быть не менее 180 кПа (1,8 кг/см2). Кладка второй категории должна иметь прочность сцепления не менее 120 кПа (1,2 кг/см2). Кладка с прочностью сцепления раствора с кирпичом (камнем) меньше 120 кПа в сейсмоопасных районах не допускается. В отдельных случаях при сейсмичности 7 баллов, при применении в проекте специальных мероприятий, может допускаться (по решению проектной организации) снижение прочности сцепления в кладке до бОкПа (0,6 кг/см2).


    Кладка первой категории, у которой значение нормального сцепления между камнем (кирпичом) и раствором должно быть не менее 180 кПа (1,8 кг/см2). Кладка второй категории должна иметь прочность сцепления не менее 120 кПа (1,2 кг/см2).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :blush:
  • Планирую строить из арболитовых блоков, прочность В1.5 .
    Правда сегодня мне сказали что для сейсмоопасных районов (у нас землетрясения редкие, но предполагают что может тряхнуть под 7-9 баллов) требуется прочность блоков (речь не только об арболите) В3.5 для несущих стен. Призадумался, что делать?!
    Alice Alice сказал(а):
    AliceAlice сказал(а):
    А дом то у Вас из чего?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А дом то у Вас из чего?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Вы почитайте раздел того СП "6.14 Здания со стенами из кирпича или каменной кладки".
    Там то, что Вам сегодня сказали, написано. Может, еще что-нибудь новенькое найдете, чего не знали и не планировали, а оказывается, надо...
    atztek atztek сказал(а):
    atztekatztek сказал(а):
    Правда сегодня мне сказали что для сейсмоопасных районов (у нас землетрясения редкие, но предполагают что может тряхнуть под 7-9 баллов) требуется прочность блоков (речь не только об арболите) В3.5 для несущих стен.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Правда сегодня мне сказали что для сейсмоопасных районов (у нас землетрясения редкие, но предполагают что может тряхнуть под 7-9 баллов) требуется прочность блоков (речь не только об арболите) В3.5 для несущих стен.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    6.14 Здания со стенами из кирпича или каменной кладки


    6.14.4 Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения, участвующего в работе каркаса, следует применять следующие изделия и материалы:
    а) полнотелый и пустотелый кирпич, керамические камни марки не ниже M125 при сейсмичности площадки строительства 8 и 9 баллов, и марки не ниже M100 при сейсмичности 7 баллов.
    Изделия с пустотами должны иметь: диаметр вертикальных цилиндрических пустот и размер стороны квадратных пустот не более 20 мм, а ширину щелевых пустот не более 16 мм. Пустотность материала кладки без железобетонных включений или обойм (рубашек) не должна превышать 25%;
    б) камни и блоки правильной формы из ракушечников, известняков марки не менее 35 или туфов (кроме фельзитового) марки 50 и выше;
    в) для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже В3,5, марок по средней плотности не ниже D600; для самонесущих стен - классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, марок по плотности не ниже D500.
    Для возведения перегородок и ненесущих стен допускается применение кирпича и керамических камней марки не ниже М75 без ограничения размеров и пустот и гипсовых пазогребневых плит.
    Штучная кладка стен должна выполняться на смешанных цементных растворах марки не ниже М25 в летних условиях и не ниже М50 - в зимних или на специальных клеях. Для кладки блоков следует применять раствор марки не ниже М50 и специальные клеи.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    6.14.4 Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения, участвующего в работе каркаса, следует применять следующие изделия и материалы:
    а) полнотелый и пустотелый кирпич, керамические камни марки не ниже M125 при сейсмичности площадки строительства 8 и 9 баллов, и марки не ниже M100 при сейсмичности 7 баллов.
    Изделия с пустотами должны иметь: диаметр вертикальных цилиндрических пустот и размер стороны квадратных пустот не более 20 мм, а ширину щелевых пустот не более 16 мм. Пустотность материала кладки без железобетонных включений или обойм (рубашек) не должна превышать 25%;
    б) камни и блоки правильной формы из ракушечников, известняков марки не менее 35 или туфов (кроме фельзитового) марки 50 и выше;
    в) для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже В3,5, марок по средней плотности не ниже D600; для самонесущих стен - классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, марок по плотности не ниже D500.
    Для возведения перегородок и ненесущих стен допускается применение кирпича и керамических камней марки не ниже М75 без ограничения размеров и пустот и гипсовых пазогребневых плит.
    Штучная кладка стен должна выполняться на смешанных цементных растворах марки не ниже М25 в летних условиях и не ниже М50 - в зимних или на специальных клеях. Для кладки блоков следует применять раствор марки не ниже М50 и специальные клеи.







    для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже В3,5, марок по средней плотности не ниже D600; для самонесущих стен - классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, марок по плотности не ниже D500.



    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А что если для вышеописанного арболита применить подход, описанный в этом видео для газобетона?

    все смотреть не надо, просто "пролистайте" вперед и идея станет понятной. Видео самого испытания здесь нет, но я где-то его находил на ютубе.

  • Я ваще-то совсем не спец по строительству. Так что меня про такие тонкости пытать бесполезно. :smile3:
    Я максимум что могу - быстренько найти нужные СП или СНИП и в них подходящий пункт.
    А что из правил, установленных в СП и СНИП, лучше не игнорировать, а на что можно положить - моя не знайт.
    Сама тут периодически спрашиваю, что и как делать. Только ответы удобоваримые не всегда получаю...
    Есть в форуме каменщик со стажем Владимир К., может, он что-нибудь внятное по каменным работам скажет.:smile3:




    Владимир К.
  • В принципе в самом видеоролике ответ уже прозвучал:smile3:
    Вот кстати видео самого испытания кладки.

    Поговорю со спецами по арболиту, может придем к какому-нибудь решению.:smile3:


  • Возьмите нормальные материалы, не связывайтесь с этим проблемным материалом.
    atztek atztek сказал(а):
    atztekatztek сказал(а):
    Планирую строить из арболитовых блоков, прочность В1.5
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Планирую строить из арболитовых блоков, прочность В1.5
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Например какой материал для несущих стен? Это уже реклама?:smile3::smile3:
  • Кирпич, газобетон не ниже Д600, другие материалы.
  • Вроде по технологии стен комплексной конструкции (с ж/б колоннами, залитыми в штробы стен) можно применять материалы меньшей прочности, в т.ч. В1.5, а это значит газобетон или арболит, разве нет?
  • Материал проблематичный в эксплуатации, дерево постоянно то набирает, то отдаёт влагу, от этого трещины на штукатурке. Можно строить из чего угодно, но всегда есть вопрос в целесообразности этого строительства. Не нужно пытаться притянуть за уши то, что в данном случае просто неудобно и не актуально.
  • Армируйте кладку сеткой.
    Перемычки также свяжите с армированием швов.
    И армопояса.

  • Зачем армировать кладку сеткой? Сетка -дополнительная линейная теплотехническая неоднородность, она сводит на нет все теплотехнические характеристики блока из которого построены стены.
  • Чтоб на голову не посыпалась, когда тряхнёт.
  • Если хорошо тряхнёт, то не поможет. Лучше тогда сделать ЛСТК и не мучиться с сейсмикой.
  • Вы бы СП что ли открыли, части которого в теме уже цитировались, там написано, что надо армировать и как...
    А как же тогда наше все в виде штукатурки фасада? :shok:
    Вот интересно мне просто, откуда такие познания у человека, который утверждает, что с 1993 года и по настоящее время только тем и занимается, что отделкой фасадов, работает на территории Москвы и Московской области, и задает вопросы зачем армировать кладку сеткой при строительстве в сейсмоопасном районе?
    nadegniy nadegniy сказал(а):
    nadegniynadegniy сказал(а):
    Зачем армировать кладку сеткой?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Зачем армировать кладку сеткой?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    nadegniy nadegniy сказал(а):
    nadegniynadegniy сказал(а):
    Лучше тогда сделать ЛСТК
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Лучше тогда сделать ЛСТК
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:
    nadegniy nadegniy сказал(а):
    nadegniynadegniy сказал(а):
    Если хорошо тряхнёт, то не поможет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если хорошо тряхнёт, то не поможет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В Москве и Московской области работаю последние 12 лет, до этого от Риги и Минска до Южно-Сахалинска. Толку от армирования сеткой не будет. Если строитесь в сейсмоопасных районах, то используйте соответствующие технологии, металокаркас и на нём EIFS, например. Американцы так давно строят.
  • Не помню как фамилия этого новатора из С.А.
    Он решил объединить морской контейнер и утеплитель.
    И удалось, стал миллионером.
    Жильё для бездомных короче.
    Так то да, что тому контейнеру будет, он и 15 баллов выдержит.
    nadegniy nadegniy сказал(а):
    nadegniynadegniy сказал(а):
    Американцы так давно строят.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Американцы так давно строят.
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • А Вы о какой сетке сейчас? Часом не о той, которой свою штукатурку на фасадах армируете?
    nadegniy nadegniy сказал(а):
    nadegniynadegniy сказал(а):
    Толку от армирования сеткой не будет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Толку от армирования сеткой не будет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Есть другой такой, стал американским президентом недавно, Дональд Трамп. Построил много домов по быстровозводимой технологии, металлический каркас и на каркас лёгкие панели. Знаменитый Тадж Махал в Атлантик-Сити (он же казино Золотой Дюк, которое выиграл у русской мафии герой Харатьяна в фильме На дерибасовской хорошая погода)
    https://tonkosti.ru/Трамп_Тадж_Махал
    Владимир К. Владимир К. сказал(а):
    Владимир К.Владимир К. сказал(а):
    Не помню как фамилия этого новатора из С.А.
    Он решил объединить морской контейнер и утеплитель.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не помню как фамилия этого новатора из С.А.
    Он решил объединить морской контейнер и утеплитель.

    Нажмите, чтобы раскрыть...

    https://tonkosti.ru/Трамп_Тадж_Махал
  • он на откатах заработал больше чем на самой стройке.
  • Может кто-нибудь знает, обязательно ли в сейсмоопасных районах (ориентир 7 баллов, хотя теоретически может быть больше) заглублять фундамент? У меня на участке супесь или суглинок, 2.7 м, к тому же необходимо немного поднять участок. Уровень грунтовых вод ниже 2 м (может 2.5-3 м). Глубина промерзания 2.2 м.
    Мне предложили использовать незаглубленную ленту поверх подушки из песка и щебня (по 30 см каждый слой). Но когда речь зашла о сейсмике, мнения разошлись - одни говорят что вроде как фундамент обязан быть заглублен (если "да", то насколько?), другие - не обязан.

  • На один этаж?
  • Да, один этаж + мансарда (несколько небольших комнат) внутри двускатной кровли в качестве опции (т.е. я хочу для нее все предусмотреть, но пока делать не буду). Дом 9-10 или 9х11 м.
    Владимир К. Владимир К. сказал(а):
    Владимир К.Владимир К. сказал(а):
    На один этаж?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На один этаж?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Тогда без разницы какой.
    Но утепление необходимо, а то порвет от мороза.
  • Одна из проблем в том что землетрясение может сдвинуть дом?!
    А там различные коммуникации - электричество, газопровод, канализация, водопровод.
    Утепление фундамента и отмостки?
    Владимир К. Владимир К. сказал(а):
    Владимир К.Владимир К. сказал(а):
    Тогда без разницы какой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Тогда без разницы какой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Владимир К. Владимир К. сказал(а):
    Владимир К.Владимир К. сказал(а):
    Но утепление необходимо, а то порвет от мороза.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Но утепление необходимо, а то порвет от мороза.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну тогда Вам нужна длинная свая.
    Землю насквозь и загнуть в районе Северной Америки.
    А если без шуток, то коммуникации прокладывают в гильзах, именно от подвижек.
    Именно.
    atztek atztek сказал(а):
    atztekatztek сказал(а):
    Одна из проблем в том что землетрясение может сдвинуть дом?!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Одна из проблем в том что землетрясение может сдвинуть дом?!
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    atztek atztek сказал(а):
    atztekatztek сказал(а):
    Утепление фундамента и отмостки?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Утепление фундамента и отмостки?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Чтобы америкосы ввели против меня санкции?
    Я уже слышал об этом, но пока не представляю себе как это устроено.
    Например канализационная труба в местах изгиба под 45" (два колена по 45" дают 90"), под землей, как это будет выглядеть?
    Владимир К. Владимир К. сказал(а):
    Владимир К.Владимир К. сказал(а):
    Ну тогда Вам нужна длинная свая.
    Землю насквозь и загнуть в районе Северной Америки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ну тогда Вам нужна длинная свая.
    Землю насквозь и загнуть в районе Северной Америки.

    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Владимир К. Владимир К. сказал(а):
    Владимир К.Владимир К. сказал(а):
    коммуникации прокладывают в гильзах, именно от подвижек.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    коммуникации прокладывают в гильзах, именно от подвижек.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • https://yandex.ru/images/touch/search?text=лоток жби&source=tabbar
    atztek atztek сказал(а):
    atztekatztek сказал(а):
    как это будет выглядеть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    как это будет выглядеть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    https://yandex.ru/images/touch/search?text=лоток жби&source=tabbar
  • Все-равно не понятно. Канализационная труба жестко привязана к дому с одной стороны и к кольцам септика с другой. Если дом сдвинется в сторону, а кольца останутся на месте, значит труба где-нибудь повредится?!
  • Это параноя.
    Если дом сдвинется, Вам будет не до канализации.
  • Если я все правильно поняла :blush:, то по СНиП 2.04.02-84* "ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ" это должно выглядеть как гибкое соединение. Раздел 15 СНиП-а содержит дополнительные требования к системам водоснабжения в особых климатических условиях. Сейсмические районы идут первыми.
    В п. 15.12 указано: "На вводах и выходах трубопроводов из зданий или сооружений, в местах присоединения трубопроводов к насосам, водозаборным скважинам, в местах соединения стояков водонапорных башен с горизонтальными трубопроводами, а также в местах резкого изменения профиля или направления трассы трубопроводов необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов".
    atztek atztek сказал(а):
    atztekatztek сказал(а):
    Например канализационная труба в местах изгиба под 45" (два колена по 45" дают 90"), под землей, как это будет выглядеть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Например канализационная труба в местах изгиба под 45" (два колена по 45" дают 90"), под землей, как это будет выглядеть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :blush:
    в местах резкого изменения профиля или направления трассы трубопроводов необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов
  • Мне кажется, все-таки ошиблась, то, что процитировала - это про сети водопровода.
    Alice Alice сказал(а):
    AliceAlice сказал(а):
    Если я все правильно поняла
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если я все правильно поняла
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Водопровод это самое легкое - скрутить шланг в виде круга, сработает как пружина:smile3: А вот с канализацией - напрашивается гофрированная труба, но она забьется.
    Alice Alice сказал(а):
    AliceAlice сказал(а):
    Мне кажется, все-таки ошиблась, то, что процитировала - это про сети водопровода.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Мне кажется, все-таки ошиблась, то, что процитировала - это про сети водопровода.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Есть в форуме консультант Андрей Ратников, инженер-строитель, компания, которую он представляет, специализируется на проектировании водопровода и канализации. Правда, как я поняла, в Москве и области.
    К нему попробуйте пристать с вопросами про канализацию и водопровод. Уж проектировщики то СНИП-ы по воде и канализации точно знают.
    Тему заведите в соответствующем разделе. "Короли говна и пара" запросто могут не проявить интереса к теме с названием "Расстояние от дверного проема до угла".Андрей Ратников

  • если мне память не изменяет - вся каналья стыкуется таким образом чтобы прямой трубе оставалось место для подвижки.
    то есть труба в раструб забивается не до конца , а минус 1 см .
    этот 1 см - на расширения и подвижки.
    atztek atztek сказал(а):
    atztekatztek сказал(а):
    А вот с канализацией
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А вот с канализацией
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Вам нужно ввести материал конструкции в ваш вопрос, также на стадии проектирования обычно доминируют архитектурные решения, а подбор конструкций на них основывается.
    atztek atztek сказал(а):
    atztekatztek сказал(а):
    Каким должно быть минимально допустимое расстояние (по СНИП, желательно с учетом сейсмики) от дверного проема наружней стены до угла дома или до стены внутри дома?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Каким должно быть минимально допустимое расстояние (по СНИП, желательно с учетом сейсмики) от дверного проема наружней стены до угла дома или до стены внутри дома?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Материал назван в теме вообще-то.
    Intertree designs Intertree designs сказал(а):
    Intertree designsIntertree designs сказал(а):
    Вам нужно ввести материал конструкции в ваш вопрос
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вам нужно ввести материал конструкции в ваш вопрос
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.