рубли

Площадь светопроема наружной двери в ЛК типа Н1

  • Здравствуйте, коллеги! Работая в отделе ПТО крупной строительной компании, встретились в проектной документации с таким делом.
    В результате нагрянувшей внеплановой проверки на строящемся объекте(который имеет незадымляемую лестничную клетку типа Н1) пожарные обнаружили следующее несоответствие: "Площадь светового проема в лестничной клетке Н1 меньше требуемых 1,2 м2".
    Действительно, согласно СП 1.13130-2011 п. 4.4.7: "Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже."
    При этом в лестничной клетке установлены остекленные наружные двери типа ДН 21-10.
    Исходя из СП 54.13330-2011 прил. Б пункт 3.14а :"Световой проем (окна, балконной двери, системы "окно+балконная дверь") - проем в наружной стене здания, размер которого определяется в свету (снаружи)." Значит, площадь светового проема установленной двери ДН 21-10, равна ,грубо говоря, 2.1 м2. А площадь остекления составляет около 0,865 м2.
    Таким образом, пожарные, видимо, не разбираются в строительных терминах и не отличают понятия "площадь светового проема" и "Площадь остекления", а ведь эти понятия НЕ равнозначны( в определении "Световой проем" ни слова не сказано про освещение!)
    Теперь самое интересное. В пояснительной записке к проекту в пункте "Объемно-планировочные решения жилого дома" написано: "Лестничные клетки освещены через световые проемы общей площадью не менее 1,2 м2, расположенные в наружной двери."
    Для чего проектировщики впихнули слово "освещены" , не понятно вообще. А фраза "...расположенные в наружной двери" как раз-таки ведет к тому, что световые проемы представляют собой Остекленную часть двери.
    Возможно, судя по обоснованиям в пояснительной записке, пожарные посчитали,что площадь остекления в двери должна быть не менее 1,2 м2.
    Возможно, кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией либо может дать компенентную оценку(за найденное нарушение предприятию грозит немалый штраф), кто в данном случае прав, а кто виноват.
    Всем спасибо!


    СП 1.13130-2011 п. 4.4.7световые проемысветовые проемы


    СП 54.13330-2011 прил. Б пункт 3.14аСветовой проемплощадь светового проемаплощадь остекления

    "площадь светового проема""Площадь остекления"

    освещеныосвещенырасположенные в наружной дверирасположенные в наружной двери


    площадь остекления в двери должна быть не менее 1,2 м2. остекления

  • Эльза И., добрый день!
    Мы не специалисты, но подобная тема уже встречалась. О световом проеме можно прочитать тут:
    http://0-1.ru/discuss/?id=23405 - в этой теме рекомендуется посмотреть СП 2.13130.2012, п.5.4.16, где указывается площадь остекления.
    и тут - http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=31838, про двери.Эльза И.

    http://0-1.ru/discuss/?id=23405п.5.4.16
    В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м².
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м².
    площадью остекления не менее 1,2 м²
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=31838
  • Но тогда получается, что один СП противоречит другому? И да, в СП 2.13130.2012, п.5.4.16 сказано про открывающиеся окна,а про двери - ни слова.
    Alex_1 Alex_1 сказал(а):
    Alex_1Alex_1 сказал(а):
    Эльза И., добрый день!
    Мы не специалисты, но подобная тема уже встречалась. О световом проеме можно прочитать тут:
    http://0-1.ru/discuss/?id=23405 - в этой теме рекомендуется посмотреть СП 2.13130.2012, п.5.4.16, где указывается площадь остекления.
    и тут - http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=31838, про двери.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Эльза И., добрый день!
    Мы не специалисты, но подобная тема уже встречалась. О световом проеме можно прочитать тут:
    http://0-1.ru/discuss/?id=23405 - в этой теме рекомендуется посмотреть СП 2.13130.2012, п.5.4.16, где указывается площадь остекления.
    и тут - http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=31838, про двери.
    Эльза И.

    http://0-1.ru/discuss/?id=23405п.5.4.16
    В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м².
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м².
    площадью остекления не менее 1,2 м²
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=31838
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    п.5.4.16

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.