1) Провис балок на междуэтажном перекрытии или на чердачном?
2) Каково сечение балок (ширина и высота в поперечном разрезе)?
3) Не понятно, что за бетонная заливка между балок, на чём она держится? А может это не бетонная заливка,а какой-либо утеплитель, уложенный на прибитые снизу (или сверху) балок доски?
Из вариантов ремонта перекрытия дешевле и равнозначно по прочности -заменить существующие деревянные балки новыми деревянными же.
На пролёт 4,5м при шаге балок 600-700мм и стандартных нагрузках по расчёту выходит сечение балок: ширина 75-100 на высоту не менее 180-200мм. Чем меньше сечение, тем меньше соответственно и шаг балок.
Замена брусовых балок на сдвоенные дощатые, сбитые гвоздями через бобышки, возможна, но не желательна из-за увеличения бокового прогиба.
Металлический двутавр, подпирающий провисшие балки по центру, конечно тоже возможен, но это и дорого, и неэстетично, и при установке потребует немалых сил, а возможно и подъёмную технику.
При подъёме же деревянных балок вышеуказанного сечения и длиной 6, а тем более 4,5м мы обходились двумя-тремя человеческими силами и крепкими верёвками, обходясь даже без системы блоков и палиспастов