рубли

Утепление пола

  • Здраствуйте!
    Строители предлагают следующую схема утепления пола по ж/б перекрытию: укладка 20 см обычного пенопласта (не экструдированного) и устройство поверх него цементно-песчаной стяжки.
    Будет ли такой пол теплым и прочным? Не продавит ли стяжка пенопласт?

  • Пол будет прочным и тёплым, если пенопласт будет иметь марку не ниже М35. Армирование стяжки металлической сеткой с ячейкой 5х5 см, лишним не будет.
    Подробнее информацию можно получить из статьи Устройство перекрытий
    Устройство перекрытий Устройство перекрытий
  • А чем Вам экструзия не угодила? У экструзионного пенополистирола по сравнению с обычным более низкое водопоглащение (0,1% за 24 часа по объему), низкий коэффициент теплопроводности (ведь Вы же хотите именно утеплять пол), высокая прочность на сжатие. Водопоглащение обычного пенополистирола 8-10%, и как следствие, со временем возможна потеря теплоизолирующих свойств. Согласна, экструзия дороже, но для себя любимого можно пойти на расходы, делаете же один раз и надолго.
  • Так делают в Германии:
    - вдоль стен комнаты устанавливается лента из вспененного полиэтилена высотой на 3-4 см выше планируемого уровня стяжки. Для предотвращения передачи звуков от стяжки к стене и наоборот
    - плиты из ВСПЕНЕННОГО пенопласта
    При этом для лучшего шумопоглощения (звуков шагов) лучше уложить два слоя плит. Нижний слой плотностью около 15 кг/куб.м, верхний 35-40 кг/куб.м
    - плотный полиэтилен для защиты полистирола от повреждения бетоном
    - бетонная стяжка. Так как в России качество бетона низкое, то можно подстраховаться армированием металлической сеткой. Но если бетон - дрянь, то и это не поможет.
    - обрезка выступающей части ленты вспененного полиэтилена






  • На счет цены скажу, что 2-х кратную разницу считаю весомым фактором: 2100 за куб обычного пенопласта марки 35 и 4300 за куб экструдированного.
  • Могу помочь сэкономить на толщине. Откуда запредельные 20см пенпласта? Что там у Вас под перекрытием - морозильная камера? Может опечатка? Если многоэтажка, то 3см будет достаточно, если коттедж с продуваемым подвалом, то можно подумать о 10-15.
    С обычным пенопластом действительно нужно внимание обратить на плотность см Знающий. Экструдированный любых мтандартных плотностей, в принципе должен выдержать обычные нагрузки на пол жилого помещения
  • Речь идет об индивидуальном доме. Подвала как такого там нет, от плиты первого этажа до песчаной подсыпки около 0,5 м. И дом этот строится в ЯНАО (район Крайнего Севера). 10-15 см пенопласта будет маловато.
  • Ну и какая там температура по домом в ЯНАО? Я надеюсь Вы не проветриваете его в ямальские морозы. Тогда где-то +2. Без расчётов берем 10см и экономия налицо. Если хочется по науке и с ещё большей экономией, то замеряем темп в подвале, толщину перекрытия и делаем нехитрый расчёт.
  • Ещё и очень важно - торцы перекрытия я надеюсь отсечены от улицы, хотя бы кирпичной кладкой?
  • Каким образом там получается +2? Наверно потому, что все тепло туда и уходит? А если на улице -50?
    У знакомого плиты перекрытия из арболита (т.е. теплее ж/б), сверху уложено 10 см пенопласта + 5 см минваты, затем ДСП и половое покрытие. Говорит, что еще утеплителя не помешало бы. Полы теплыми назвать можно с трудом.
    Gizmou:
    Ну и какая там температура по домом в ЯНАО? Я надеюсь Вы не проветриваете его в ямальские морозы. Тогда где-то +2. Без расчётов берем 10см и экономия налицо. Если хочется по науке и с ещё большей экономией, то замеряем темп в подвале, толщину перекрытия и делаем нехитрый расчёт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Gizmou:
    Ну и какая там температура по домом в ЯНАО? Я надеюсь Вы не проветриваете его в ямальские морозы. Тогда где-то +2. Без расчётов берем 10см и экономия налицо. Если хочется по науке и с ещё большей экономией, то замеряем темп в подвале, толщину перекрытия и делаем нехитрый расчёт.
    Gizmou:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • технология
    В принципе технология правильная.
    Но у меня один вопрос - вы хотите утеплить пол или добиться каких то других характеристик?
    В принципе если Вас устраивает данная система - то обращаю внимание лишь на то что пенополистирол необходимо отделять от стяжки полиэтиленом и сверху должна быть стяжка не менее 5 см.
    Если Вам просто надо утеплить - то есть система теплых полов - тонкослойная которую можно использовать с наливными полами. Будут вопросы - обращайтесь.технология




  • В первую очередь мне необходимы теплые полы, но они в то же время должны быть прочными и должны скрипеть (как например деревянные).
    Пока остановился на таком выборе:
    1. Гидроизолиция;
    2. Утепление - пенопласт 20 см;
    3. Пароизоляция - полиэтиленовая пленка;
    4. Цементно-песчаная стяжка 7 см.
    А что за система теплых полов?





  • Дом в селе, Рязанская обл. пол цементный , подвала нет - холодно! Что можно сделать, без 20 см. пенопласта
  • 3см + стяжка
  • Согласно СНиП23-02-2003 "Тепловая защита зданий" сопротивление теплопередаче перекрытий чердачных и над холодными подпольями и подвалами (R) для города Якутска составляет 6,58 м2\"С/Вт, поэтому толщина пенополистирола вспененного (пенопласта) должна составлять от 250 до 300мм,т.к. его теплопроводность составляет при 5% влагонасыщении составляет 0,042Вт/м К. В Вашем случае R=0.28/0.043=6.51, поэтому наиболее предпочтительная толщина пенополистирола составляет 280 мм.
  • Отставить стяжка необязательно - можно ламинат по фанере или OSB
  • q]AlekseyS:
    Речь идет об индивидуальном доме. Подвала как такого там нет, от плиты первого этажа до песчаной подсыпки около 0,5 м. И дом этот строится в ЯНАО (район Крайнего Севера). 10-15 см пенопласта будет маловато.[/q]
    q]AlekseyS:
    Пока остановился на таком выборе:
    1. Гидроизолиция;
    2. Утепление - пенопласт 20 см;
    3. Пароизоляция - полиэтиленовая пленка;
    4. Цементно-песчаная стяжка 7 см.[/q]
    - Ну а что, разве дом стоит не на вечной мерзлоте? Так тогда после утепления она растает и фундамент поведёт.
    - Не совсем понятен выбор. Гидроизоляцию будете устраивать на песчаной подсыпке и потом далее до пола. Получается, что все эти слои в итоге заполнят 0,5 м.[AlekseyS: