  • Добрый день!
    Нужен совет, мнения специалистов.
    В частном доме сделали полы. Залили стяжку, на неё уложили рубероид. Дольше идёт фанера, на которую постелили линолеум. Прошло пол года всё нормально. Недавно случайно подняли линолеум а там вся фанера почернела в плесени. В переди ещё две комнаты. Пока залиты только стяжкой. Как там делать полы, теперь сомневаемся. Может дополнительно ещё какой материал нужен?

  • Вопрос связан с тем, что в фанера у Вас подвержена воздействию воды или (если пол холодный) в этом месте формируется конденсат. Нужно понять за счет чего происходит увлажнение. Если это за счет конденсирования - то нужно будет все снимать и делать теплоизоляционный слой. Если же это капилярная конденсация, то скорее всего можно будет обойтись специальными гидроизоляционными составами.
  • имеете ввиду покрыть саму фанеру гидроизоляцией?
    а теплоизоляционный слой будет где, на фанере или под ней?
    Срывать листы не очень хочется

  • фанера
    Фанеру придется все равно снимать и просушивать. Иначе она у Вас сгниет просто, а доме будет не приятный запах плесени. Выбор в любом случае за Вами.
    Теплоизоляционный слой или гидроизоляционный слой между стяжкой и фанерой.
    Я не могу сказать по поводу роли рубироида в этой ситуации - плохо знаю материал и его свойства. Если будет время - постараюсь разобраться.
    В любом случае нужно понять - за счет чего формируется конденсат: копилярный или за счет точки росы.фанера




  • Стяжка должна полностью высохнуть потом на битумную мастику ложи и все
  • А зачем же здесь суперстяжку и пенопласт? Там уже выравнивали пол. Читайте сообщения по ветке темы и меньше саморекламы.
  • Нашёл в нете панели. Наши называются Русская панель. Есть и немецкие. Состав с краёв цементный слой внутрь арматура из стекловолокна. В самой середине полистирол. Плита клеется на пол клеем. И получаем фмнишный пол. Вопрос. Кто пробовал? Ваше мнение
  • Я слышал про этот материал. Но фактическая его преимущества очень сомнительны - от проблемы стыков никуда не уйти.
    Если если нужно будет шлифонуть - уже не получиться.
    Резать их неудобно.
    Финишный пол никогда не получишь - нужно сверху все равно заливать стяжку.


  • А если стелить ламинат. На плиты швы заклеить лентой, постелить вспененную плёнку и вперёт ламинат. Я думал, что так достаточно?
  • Ну а смысл какой? Лучше экструзию постелить. У нее прочность на сжатие лучше, да и монтировать ее удобней - паз-гребень.
  • Что такое экструзия. Киньте ссылку где ознакомиться. Имеется вииду Цементно-стружечная плита ЦСП Пример http://www.eliteplastic.ru/products/csp/
  • Необходимо было сделать паро-гидроизоляцию перед укладкой бетона
  • Рубероид в качестве гидроизоляции далеко не самое эффективное решение! через стыки, швы, возможно порывы(достаточно одного негерметичного места) влага спокойно проникает к фанере провоцируя её гниение. Рекомендую по рубероиду залить водонепроницаемую стяжку (за счёт добавок, лучше с эффектом самозалечивания усадочных трещин), обработать шовным материалом стык стена/пол, а далее настилать фанеру.
  • Какие именно смеси Вы предлагаете?
    Есть ли технологические карты выполняемых работы с применением рекомендуемых Вами материалов?
  • ребята вместо фанеры используйте OSB-3.
    ни каких проблем.