рубли

Способ монтажа металлокаркаса

  • Добрый день.Такой вопрос.Как лучше сделать металлокаркас из профилей с укладкой звукоизоляции ?? Вижу 2 варианта :
    1.Используем потолочный профиль ППН 28*27 и профиль пн 60*27.Тогда звукоизоляция (толщина 50мм) укладывается между профилем и стеной.Итого толщина конструкции :50+27+2листа ГКЛ (25 мм)=102 мм
    2.Используем ПН2+ПС2.Тогда звукоизоляция (толщина 50мм) укладывается между профилями ПС2.Итого толщина конструкции :50+2листа ГКЛ (25 мм)=75 мм.Вроде как варинат лучше,но вот какой вопрос-нужно ли (не знаю как правильно сказать) сращивать между собой 2 ПС2,чтобы мат звукоизоляции с обоих сторон фиксировался в П образном желобе профиля ?? Или все же достаточно,что мат будет с одной стороны в П образном желобе профиля а с другой в распор в стенку ПС2 ??
    Спасибо.


  • А звукоизоляция какая? И два листа ГКЛ либо 19 мм. Если гипс 9,5. 13 - если 11,5
  • merphy, Если делать потолочным, то его нужно привязывать к стене, а значит нужно использовать антивибрационные крепления (это дорого).
    Лучше использовать стоечный профиль 50 мм толщиной - это минимум - его можно не привязывать к стене совсем (лучший вариант).
    Важные нюансы монтажа ЗИ конструкций в публикации Особенности монтажа звукоизолирующих перегородок и облицовок стен [ссылка не доступна].
    merphy:
    Как лучше сделать металлокаркас из профилей с укладкой звукоизоляции ?? Вижу 2 варианта :
    1.Используем потолочный профиль ППН 28*27 и профиль пн 60*27.Тогда звукоизоляция (толщина 50мм) укладывается между профилем и стеной.Итого толщина конструкции :50+27+2листа ГКЛ (25 мм)=102 мм
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    merphy:
    Как лучше сделать металлокаркас из профилей с укладкой звукоизоляции ?? Вижу 2 варианта :
    1.Используем потолочный профиль ППН 28*27 и профиль пн 60*27.Тогда звукоизоляция (толщина 50мм) укладывается между профилем и стеной.Итого толщина конструкции :50+27+2листа ГКЛ (25 мм)=102 мм
    merphy:

    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • Спасибо за ссылку.Если я вас правильно понял то речь идет все же о 2 варианте,т.е ПН+ПС.
    Один вопрос-достаточно ли все же жесткой получится конструкция,если ее не привязывать к стене несколькими прямыми подвесами ? Все же всего две точки крепления на высоте 2,6 метра получается !!
  • Жесткость плохо для звукоизоляции. Если облицовка есть в альбомах чертежей Кнауф - значит можно использовать. Привязка П-эшками в стене снизит эффект дополнительной звукоизоляции с возможных 15-18 дБ до 2-3дБ.
    В этом-то весь смысл - два независимых ограждения с герметичным воздушным зазором между ними.
    merphy:...
    Один вопрос-достаточно ли все же жесткой получится конструкция,если ее не привязывать к стене несколькими прямыми подвесами ? Все же всего две точки крепления на высоте 2,6 метра получается !!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    merphy:...
    Один вопрос-достаточно ли все же жесткой получится конструкция,если ее не привязывать к стене несколькими прямыми подвесами ? Все же всего две точки крепления на высоте 2,6 метра получается !!
    merphy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    два независимых ограждениядва независимых ограждения
  • При высоте потолка 2,6 метра что лучше использовать : 3-х метровый лист ГКЛ (много отходов) или 2,5 метра+ довески ??
    Если делать довески то нужно ли делать усиление в местах крепления доп. профилем между стоячными профилями??
  • листом 2,6 при высоте 2,6 работать, пардон, задолбаетесь :laugh1:
    ГК режется, монтируется в два слоя с разбежкой швов.
    (см. альбомы Кнауф):laugh1:

  • Что за лист 2,6 ?? ГКЛ идет стандарта 2500...
    То,что в два слоя я в курсе.Я правильно понял,что вы предлагаете использовать лист 3-х метровый ??
    Т.е мы отрезаем 400 мм. от листа и используем этот кусок в сл. ряду и так далее ??? А смысл ?? Если уж брать 3-х метровый лист то вообще нет смысла делать стыковки отрезков..
    А чем не нравиться идея использования 2500 ?? Делаем довесок 100 мм вверху,на следующем ряду-внизу и так далее.Следующим слоем наоборот-получаем перекрытие стыков..
    andreyn:
    ГК режется, монтируется в два слоя с разбежкой швов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    andreyn:
    ГК режется, монтируется в два слоя с разбежкой швов.
    andreyn:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • И еще.Не увидел в чертежах-нужно ли скреплять саморезом стоечный и направляющий профили ??